ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5389|回复: 27
打印 上一主题 下一主题

对GB50057-94(2000)中一句话的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-30 23:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见GB50057-94(2000)第100页第二段:“当雷电波到达电缆首端时,避雷器被击穿,电缆外导体与芯接通”。电缆外导体与芯接通什么意思?什么接通?什么工作原理?
沙发
 楼主| 发表于 2005-8-31 07:31:00 | 只看该作者
恩......突然想到!
是不是说外导体相当于是PE线啊!明白了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-31 09:47:00 | 只看该作者

是啊!

屏蔽电缆的外导体

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-31 12:25:00 | 只看该作者
提出问题 自己解决  呵呵  收获不小吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-31 17:46:00 | 只看该作者
电缆外导体与芯接通”我感觉是不是雷电流将导体击穿呢?

各位大侠莫见笑,我大胆的瞎猜!!呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-8-31 19:30:00 | 只看该作者
我没去看标准上的详细内容,但你提的问题是用电缆做进线保护段的问题,其目的是限制入侵波的幅值:电缆芯线和金属外皮通过GB连接在一起,当入侵波到达电缆首端时,GB击穿使入侵电压同时作用在芯线和外皮上,此时流过芯线的电流很小,大部分通过外皮流入大地,现象同导线的集肤效应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-8-31 20:00:00 | 只看该作者
恩!
那么最后一句“从理论上分析在没有集肤效应下将使流经芯线的电流趋向于零”,我怎么觉得好象应该是在有集肤效应下将使流经芯线的电流趋向于零呢?什么地方搞错了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-1 12:28:00 | 只看该作者
我没有GB50057-94(2000),找本高电压技术教材,此内容是旋转电极防雷保护部分的内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-1 12:38:00 | 只看该作者
雷电流的能量集中在10几KHZ左右

集肤效应能有多大

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-1 12:50:00 | 只看该作者
如果是几KHZ的话应该可以忽略不记了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 06:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表