今天累了。我是忙的最近没空。抱歉。搞完这个我也该睡觉了。 问题一、假设机房位于高层(如7层)当采取机房等地位带时,该等电位带与建筑内筋设连接,各种接地(静电、保护、SPD接地、直流接地等)都直连等电位带,是否还须从地网另引线与等电位连接? 回答:不需要。理由见GB50057图6.3.1-1 《一钢筋混凝土建筑物内等电位连接的例子》。 问题二、假设机房位于高层(如7层)当不采用等电位带时、设主接地线从地网引入,在机房内设一铜板,各种接地是否可以都直接连接该铜板?如果各种接地要分开,具体该怎么分? 回答:一般情况不需要分开。前提是:1、电源PE先不接在这个铜排上;2、这个东西已经是直接从地网因如的可靠的接地点,不存在干扰问题;3、系统内无特别需要注明的需要“独立接地”的设备。 二般情况需要分开的时候,一个铜排就不够了。那么几个铜排之间可以用ASP的“AEB机房设备等电位连接器”连接。 针对问题二举一实例:本人在联通机房的检测过程中,联通位于建筑高层的基站从机房内设两铜板:铜板A作为SPD、保护、静电等接地;铜板B作为直流工作接地;铜板A接地线在室外与建筑屋顶避雷带相连并接到地网,铜板B则直连到地网?这样的接地设置存在哪些问题?要怎样整改才能符合规范要求? 回答:把“铜板A接地线与建筑屋顶避雷带相连”的那根先剪断。引下线就是引下线。接地线没有说可以给你兼职做引下线用。
|