ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1639|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

接地表--MI2124出现感叹号的原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-20 14:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由bxdxdashu在 2005/09/20 02:22pm 第 2 次编辑]

   这里所说的出现感叹号,实际中MI2124四线法检测时,线两根都是导通的,不存在线的问题,线已排除。小弟,发现MI2124接地电阻测试仪经常出现叹号。该表容易受干扰,变压器、通信信号交汇处、基站及路灯附近时都出现过此类问题。我们测移动大厦时,四周都砸了纤子用的接地表MI2124,测得接地电阻值为200欧姆感叹号。感叹又出现。是不是我所指的通信信号的干扰。还有路边的路灯,在市区检测纤子一般砸在树坑里,距建筑物20米以外的地方,如附近有路灯也会出现些类问题。希望各位同仁发表各自见解。[move]谢谢光临指教!![/move]
沙发
发表于 2005-9-20 14:25:00 | 只看该作者
  仪表出现感叹号是因为电磁场、电波等因素造成了干扰,所以产生了感叹号,MI2124接地测试仪对这些非常敏感。这是我的小小见解,如不对请多多指正。
回复 支持 反对