ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2165|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[讨论][求助]氧化锌压敏电阻防雷器最大能通过多大的雷电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-10 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:


氧化锌压敏电阻防雷器最大能通过多大的雷电流?

氧化锌压敏电阻芯片并联使用能起到增大防雷器的通流量的效果吗???

沙发
发表于 2005-10-10 12:24:00 | 只看该作者
最大能做到100KA 8/20 以上  也有厂家做到160KA  8/20

并联可以,但是要筛选配对,并且并联数量和效果有限制

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-10-11 16:38:00 | 只看该作者
下面引用由李师宇2005/10/10 12:19pm 发表的内容:
请教:
氧化锌压敏电阻防雷器最大能通过多大的雷电流?
氧化锌压敏电阻芯片并联使用能起到增大防雷器的通流量的效果吗???

你要多大的??

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-14 11:40:00 | 只看该作者
可参看“8/20通流为什么这么大”的那个帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-14 11:41:00 | 只看该作者
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=437

在这里。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 21:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表