ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3586|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

不解,图纸变更后的防雷。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-11-11 10:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   有一空旷建筑物为70.8*25.8*31.6。原图纸设计为顶部有3M的混凝土飞檐,四周有避雷带。现在顶部和飞檐都改为钢构,并与主楼做了连接,现在是不是都正常。可他们在钢构外面贴了层细木板,细木板外面又粘了层铝塑板。现在问题来了,他们说,有钢构做接闪没问题。我提出了质疑,虽然雷击建筑物不会构成大的事故,可雷击穿过装饰物会融化或引燃装饰材料。他们让提解决方案,倒不好解决了。附设避雷带破坏装饰,普通避雷针保护不到,提前放电式避雷针非国标要求。各位有什么高招????????????????
沙发
发表于 2005-11-11 11:20:00 | 只看该作者
好复杂   没招...
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-11 16:16:00 | 只看该作者
做避雷针,重要的要进行等电位连接.一定要处理好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-11 20:10:00 | 只看该作者
你要是确信被敷装饰材料的钢构已不能用于接闪,那就只有新设接闪针了,多花点钱买个漂亮针一样美观!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-13 15:37:00 | 只看该作者
加几个小针,花不了几个钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-11-13 16:49:00 | 只看该作者
是不好解决啊。龛影考虑用短的避雷针保护,也可以依旧采用避雷带保护。只要在下面看不见就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-11-15 09:28:00 | 只看该作者
多支短针   用美观的那种  再敷设避雷带  隐蔽点  
雷神前辈:避雷带的高度跟他的支撑点到达屋檐的距离是不是有关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-11-16 00:55:00 | 只看该作者
避雷带的高度跟他的支撑点到达屋檐的距离是不是有关系?

是用关系。一般设计的时候这个支撑的高度仅仅是出于“为了便于维护”而考虑的。通常设计为15cm。这大概是一个人手拿刷子的高度。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-11-16 09:51:00 | 只看该作者
手拿刷子的高度!!!这解释我喜欢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-11-16 10:45:00 | 只看该作者
哈哈。其实真的是这样的。不是开玩笑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 22:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表