ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3636|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

对国产防雷器的排斥和怀疑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-28 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 我现在遇到一个问题,有一些国外品牌的代理商他们认为国内的技术根本没有办法将单模块的压敏电阻的最大通流量做到100KA(8/20)以上,更谈不上120KA、(8/20)140KA(8/20)等。
 但是我们现在的产品的确标有最大同流量为120KA(8/20)单模块内置电路为三个40的压敏电阻并联,那么假如在电路中并联三组最大通流量为20KA的三相防雷器,那他们的最大通流量就是60KA (8/20)是否正确那
沙发
发表于 2005-10-28 16:43:00 | 只看该作者
并联三个模块?如果模块的启动时间不一致的话(由于制造工艺的原因),有可能会雷电流先集中到一个模块上,然后到另外一个,再到剩下的一个,然后烧毁之
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-10-28 17:02:00 | 只看该作者
不管是不是并联,国内的技术单模块作到120KA(8/20)应该是没有问题吧,
 
我知道上海西岱尔的电源防雷器就有140KA(8/20)的模块,DS150E高能电涌保护器

不知道你们还知道有什么技术可以做到,什么品牌
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-29 20:09:00 | 只看该作者
据我所知国产的能达到100KA,国外高的话能达到120KA.你用过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-10-30 11:53:00 | 只看该作者
国外的达到的可能有,单我一般是用的间隙型的,国内的达到100KA有的生产技术是不是并联那???/
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-31 03:20:00 | 只看该作者
没意思的讨论。看看下面的东西:

防雷产品的8/20试验电流为什么这么大?
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=437

关于MOV的耐流能力
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=856

雷击电荷能量的泄放- 8/20和10/350电流的换算问题
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=1&topic=103

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-10-31 11:51:00 | 只看该作者
呵呵,实话!国内很多产品,都是在忽悠客户!先声明不是打击国货,也不是说所有产品!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-31 12:01:00 | 只看该作者
下面引用由trx9982005/10/31 11:51am 发表的内容:
呵呵,实话!国内很多产品,都是在忽悠客户!先声明不是打击国货,也不是说所有产品!

国外不忽悠的也少。比如:Uc 385V  Up小于500V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-10-31 17:09:00 | 只看该作者
大家都在忽悠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-10-31 17:57:00 | 只看该作者
说句实在话,现在是什么获利大就用什么,管他是国产还是进口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 05:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表