请高人们解析一下,我觉得即使是3+NPE模式在TT系统,RCD也只能接在SPD的前面,当然前提是RCD质量要过关,不然每次雷击都动作就没用了。
使用道具 举报
资料:在TT系统中,SPD安装在剩余电流保护器两侧的安装方式是不同的。当SPD安装在剩余电流保护器的负荷侧时,SPD采用4个并联的型式,而当SPD安装在剩余电流保护器的电源侧时,SPD采用(N+1)的型式,并且在N-PE间一般采用放电间寥。(为什么3+1不能安装在保护器的后面?)
雷神和别的几位老人家可以解释一下这第一种安装方式为什么只能用4个并联?不能用3+1模式吗?据我所知,市场上很多防雷箱都是3+1安装在保护器后面的。
1、L-N的失效短路靠SPD前端的开关或熔断器进行保护。2、漏电保护开关RCD不是为了保护SPD。3、3+1型式的SPD是为了避免4P型式的SPD在回路电阻(接地电阻)过大的情况下,短路电流小,无法使前端空开跳闸的情况下使用的,大部分用在TT系统中。
楼上:第3点我理解是当供电系统接地电阻较大时,如TT系统,如果发生接地故障,由于接地电阻较大,故障电流可能无法使前端的熔断器或开关动作,4P型式时,对地暂态电流可能使SPD烧毁,改成3+1的话,N对地为开关型,这时可避免因接地故障烧毁SPD。但3+1型式的残压比4P高是其最大缺点吧,这牺牲了些被保护设备的安全来保护SPD的安全吧。
至于“国标中说RCD接在SPD后面是为了避免雷击电流频繁动作RCD的电流互感器”,我
也不大清楚,但是我想:就算SPD接在RCD前面,在SPD动作后,仍会有相当的雷电流对
电流互感器产生影响,大小不确定而已。
实际使用中接法就更没有考虑那么多了,也不可能检查人家屋里装了RCD没有,有的就
是总配分配一装了事。
不过论坛里有讨论这个问题的帖子,找找看吧
有人解释一下空开跟剩余电流保护器的区别吗?