发表于 2005-10-12 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在在学校学的,关于寄生电感的问题,在涉及快速变化的暂态过电压脉冲时,例:一只放电管如果有两根半英寸长的引线头,则该放电管的大部分限压作用将会被其引线头寄生电感所抵消。在抑制雷电暂态过电压过程中,寄生电感对保护装置的保护效果具有颇为明显的危害性。我想请教各位前辈的是:在实际的防雷工程设计,施工中,这个问题是不是很重要啊,又没有相应的解决方案啊
我还在学校学习,没实践经验,请各位指教,谢谢
沙发
发表于 2005-10-12 21:03:00 | 只看该作者

众所周知:U=L·di/dt,即线路寄生的电感量与线路长度成正比,并与线路的弯曲相关,只有降低线路的寄生电感,才能降低雷电流泄放路径中产生的电压。因此防雷器应尽量安装在距室内地排最近的地方。例如,在机房或移动基站内安装电源SPD时,应首先查看机房有无分配电系统,分配电系统与总配电间导线的长度是否满足两级SPD间的能量配合的要求。其次,检查机房内接地汇流排的位置以及地线与其它线路间的距离,若接地汇流排距配电柜(箱)较远时,应将后级SPD安装在距离接地排最近的地方。
相线、零线与防雷器的连接尽量采用凯文接法,即被保护设备的电源应单独从避雷器的端子上引出,使防雷器端子至被保护设备电源引线的连接点的距离缩短至零。防雷器的接地线应短、直,尽量不与其他线路靠近或平行敷设,以加快泄流的速度,减小地线泄流时对其他线路、设备的电磁干扰。
与SPD连接的各条导线的选用均应按《规范》中第6.3.4条中的有关规定执行,为使浪涌电流迅速泄放,所用的SPD地线的截面应适当加大,可选用25mm2或更大截面的多股铜导线。由于电流存在“趋肤效应”,选用的导线最好是多股软件包线(如BVR系列铜导线),以增加导线的实际有效利用率。导线的线头均应压接铜线鼻、搪锡后用绝缘胶布缠好再与各接线端子连接,固定导线用的螺栓应使用平垫及弹垫,防止螺丝松动而产生接线不实的现象发生,造成事故隐患。各条导线的连接处应使线芯全部接在接线端口内并压接牢固,防止线间短路故障或导线脱落造成事故。
需要注意的是,由于有些地区的供电系统存在电压不稳定,持续工作电压值超出正常电压范围的情况。针对这种现象,应在安装施工前用仪表检测电压值,如有电压过高的现象应及时采取必要的措施(如换用额定电压值较高的SPD),避免SPD因长时间工作在过高的电压下造成损坏而失去对设备的保护作用。

请于http://leitai.net/bbs/BBSDisp.asp?BoardID=13&ID=244浏览全文.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-10-13 12:43:00 | 只看该作者
支持楼上的朋友!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-13 12:54:00 | 只看该作者

也可采用凯文接发
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-13 12:58:00 | 只看该作者
什么叫凯文接法呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-13 13:11:00 | 只看该作者
放电管属于微电子范围的,拿到防雷这来讨论的话,不一定适用
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-10-13 13:22:00 | 只看该作者
谢谢各位前辈的指导,只是楼上的话不甚明白,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-13 13:24:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/10/13 12:58pm 发表的内容:
什么叫凯文接法呀

在论坛里搜搜看,有很多贴子的

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-10-14 13:15:00 | 只看该作者
呵呵。如果是设计信号线路SPD或者设计PCB的防雷,导线的寄生电感当然影响极大。但是,如果是工频电源线路的防雷,那影响就小的多了。接入导线在1米内都可以,别说几厘米了。

因此,用不用设计成凯文的,怎么去设计,需要计算和推敲。看楼主的意思是用于信号线路的设计了。那就不仅仅是个寄生电感这么简单的事情了。关于在PCB上进行电磁兼容设计足可以写本书出来。慢慢来吧。哈哈。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-10-14 20:14:00 | 只看该作者
呵呵,谢谢通天大哥指教,我只是在课本上学了点皮毛,一点实践经验也没有,懂得也很有限,还望通天大哥多多帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报