防雷装置的防护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-4-26 09:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟有一问题:
SPD产品在实际的应用中,前端需不需要保护装置?
如果需要,请问是装熔断器还是小空开?
感谢各位大哥指点,谢谢!
沙发
发表于 2006-4-26 09:57:00 | 只看该作者

装熔断器
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-4-26 10:55:00 | 只看该作者
装一个合适的空开也可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-4-26 15:48:00 | 只看该作者
我就用的空开
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-4-26 16:32:00 | 只看该作者
熔断器  
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-4-26 17:02:00 | 只看该作者

要是LZ不问的话,装啥都行,

要是问了,那还是装熔断器吧,而且选择分断电流足够大的规格

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-4-26 17:58:00 | 只看该作者
   据俺了解的情况:装空开在雷电天气时候会发生自跳现象,后改为熔断器,熔丝也未出现避雷器导通烧断情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-4-27 12:09:00 | 只看该作者
有用空开,有用熔断器的,也有用熔断丝的,其区别论谈上有
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-4-27 13:37:00 | 只看该作者
谢谢各位。
还有,如果客户需要安装空开和熔断丝的话,电流等级怎么去定
如SPD的放电等级是10kA、20kA、30kA、40kA 的话,那么怎么去配套空开和熔断丝?
回复 支持 反对

使用道具 举报