ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2689|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

I、II、III级分类试验的目的是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-19 02:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我很想知道IEC标准中提出I、II、III级分类试验的目的是什么?有什么意义?在下才疏学浅,麻烦各位大侠赐教,并讲的稍微通俗些,谢谢。
沙发
发表于 2004-3-19 10:42:00 | 只看该作者
和建筑物分一、二、三类相对应。只不过IEC分的是一、二、三、四类。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-27 13:44:00 | 只看该作者
好算费用
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-10-29 16:43:00 | 只看该作者
今天我在《建筑物电子信息系统防雷技术设计手册》第九章看到这样一段:“试验依据的标准为IEC61643-11……不同的试验类别没有等级之分,也没有可比性,每个生产厂商可任选一类试验,如施耐德电气公司的PRD40型SPD符合其中的Ⅱ类试验。德国VDE标准采用的是Ⅰ类试验,法国NFC标准采用的是Ⅱ类试验,而美国UL1449标准采用的是Ⅲ类试验。”至此,我对分类试验的目的是越来越困惑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-10-30 10:58:00 | 只看该作者
I  分类试验 - 10/350波形  - 模拟直击雷分配 - 对建筑入口处安装的SPD考核
II 分类试验 - 8/20波形 - 模拟雷电流侵入/LEMP - 对分配处安装的SPD考核
III分类试验 - 8/20+1.2/50 -模拟雷电流侵入+线路过电压 - 对设备端SPD考核

当然意义作用都不同

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-11-7 22:12:00 | 只看该作者
"I级分类试验    class I tests
用标称放电电流In、1.2/50µs冲击电压和冲击电流Iimp进行的试验。"
I级分类试验的产品是能分别通过上述试验的产品,不知这样理解对不对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 15:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表