ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: xjqxj雷电
打印 上一主题 下一主题

[讨论]避雷器安装中的一点疑惑。。。

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2004-8-17 09:48:00 | 只看该作者
最大允许工作电压时420,实际电压时220或380。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-8-18 09:33:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2004/08/16 06:06pm 发表的内容:
如果是用在220或380交流电源的时候就有点危险了,容易直接短路。

拔刀前辈,怎么理解Uc420的产品用在220或380交流电源的时候容易直接短路呢?是否和配电系统的接地型式或者 共模/差模方式有关?请指点一下,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-8-18 09:37:00 | 只看该作者
下面引用由xjqxj雷电2004/08/17 09:48am 发表的内容:
最大允许工作电压时420,实际电压时220或380。

相电压为Uo,在引出中线的IT系统中,每一相线和PE线间的电压为   根号3*Uo,

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-8-19 11:08:00 | 只看该作者
怎么不试试我们公司的产品,ASP包你满意,你可以咨询我们山东分公司的人员,或者看看我们产品的外观呀。呵呵,
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2004-8-21 17:39:00 | 只看该作者
我们用的产品有人控制,不过偶尔客串一下也不是不可以地,你公司设法打入气象部门多好,我早就对你们的产品仰慕已久。有问题还可以和asp交流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-8-25 16:22:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2004/08/16 11:35am 发表的内容:
具体要求多少我不大清楚,但是有资料说漏电流达到初始值的200%就不要再用了

按照压敏电阻器的标准[我指IEEE C61.11而不是我们的国家标准]其建议的判断终点为初始值的5倍。而在旋转电机及直流电机场合应用的,其建议的判断终点为初始值的8倍。200%这个数字没有几个厂家敢肯定他做得到。

我们国家标准是以压敏电压变化±10%来判断寿命终点的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-8-25 16:25:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2004/08/18 09:37am 发表的内容:
相电压为Uo,在引出中线的IT系统中,每一相线和PE线间的电压为   根号3*Uo,

呵呵。你下次修改国家标准的时候告诉我一下,好让我有点心理准备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-10-9 09:17:00 | 只看该作者
我不知道为什么3相5线线对地要910V。因为我从不这么选则。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-8 00:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表