1、UPS已经有一定的防雷功能了,需要在前端或者后端安装避雷器吗?
2、UPS如果带隔离变压器的话,我认为就必须将避雷器安装在后端。正确吗?
沙发
发表于 2006-6-12 08:55:00 | 只看该作者
?什么厂家这么说?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-6-12 10:42:00 | 只看该作者
没有听说过呀
这不是要命吗>
你们没有见过被击坏的UPS吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-6-12 10:52:00 | 只看该作者
谁说UPS有防雷功能的??
UPS中文名字叫什么?"不间断电源"是不是?我具体的忘了,反正UPS只是给设备提供一个不间断电源,使设备在主要供电电源停电的时候提供电源的(相当与一个备用电池,不知道这个说法对不对,欢迎指正)
换句话说,UPS如果损坏则后面设备就少了一层保护,保护UPS就有必要了
具体应该是UPS前装2级SPD,后(设备前端)装3级SPD保护设备

个人意见,各位大虾继续补充指正!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-6-12 14:33:00 | 只看该作者
我们都是在ups前加一级spd!不知道对不对!请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-6-14 17:26:00 | 只看该作者
下面引用由yanwuguang2006/06/12 02:33pm 发表的内容:
我们都是在ups前加一级spd!不知道对不对!请教!

加C级防雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-15 16:58:00 | 只看该作者
综合防雷,层层防护.具体问题  具体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-8-14 11:23:00 | 只看该作者
UPS 只能启到充电器的做用  跟本不能算防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-8-14 11:32:00 | 只看该作者

我基本赞同4楼小二的意见,当然,你的UPS在一个屏蔽做的完善的屋子里就不用在UPS后加装避雷器了