[这个贴子最后由通天雷神在 2003/07/28 02:36pm 第 1 次编辑]
3.建筑物等效面积Ae应为其实际平面积向外扩大后的面积。其计算方法应符合下列规定: (1)当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定(附图1.1):D=sqrt(H*(200-H)) Ae=(L*W+2*(L+W)*D+pi*D*D)*0.000001,10的-6次方 (附1.3) (附1.4) 式中:D──建筑物每边的扩大宽度(m); L、W、H──分别为建筑物的长、宽、高(m)。 注:建筑物平面积扩大后的面积Ae如附图1.1中周边虚线所包围的面积。 (2)当建筑物的高H等于或大于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H计算;建筑物的等效面积应按下式确定。 Ae =[ LW+2 H(L+W)+πH2 ]•10-6 (附1.5) (3)当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。
|