建筑物防雷讲义

一、引言

雷电是一门古老而有神秘色彩的科学,自从有人类历史以来,各个时期都记录着人们和雷电斗争的历史。自从富兰克林(Benjamin Franklin,1706—1790)研究大气物理建立雷电理论并发明了避雷针以来,人类同雷电的斗争进入了新的领域。富兰克林以后,现代工业化开始发展,尤其是在俄国工程师多勃罗奥里斯基(1862—1919)发明了三相感应电机和变压器实现电能远距离传输;美国发明家贝尔(1847—1922)发明了电话以后,人类很快进入了电气化时代。这个时候雷电的危害从过去的以直击雷击毁地上的人和物为主发展成为以通过导线传播的雷电波为主。经过长期的研究,人们建立起了感应雷和高电压反击的理论,弄清了高电压雷电波在金属导线上的传播规律,并于1890年发明了带串联间隙和熔断器的避雷器。1922年美国西屋电气公司研制成功了炭化硅避雷器,1972年日本日立公司研制成功了配电用无间隙避雷器,防雷科学得到了大的发展,高电压雷电保护技术基本成熟。
事物总是这样:一种矛盾得到解决,另一种隐含在原来矛盾内部的不被重视的矛盾回跃升成为主要矛盾。20世纪70年代以后,随着世界半导体集成技术的不断发展和完善,新的矛盾产生了。由于半导体集成电路十分脆弱无法耐受过电压和过电流的冲击,使得智能化弱电设备的雷击灾害显著增加。电子计算机网络系统、有线传输通信系统、微波传输通信系统、工业自动化控制系统等等与人类生活关系密切的行业受到了严重的雷害威胁。弱电的雷电保护成为雷电防护行业新的研究领域。
工业化和科技的进步使得各种高层建筑和特殊用途建筑如雨后春笋般的拔地而起,这也为雷电防护提出了大量新的问题。“静电抵抗”、“电磁干扰”、“热岛效应”等等的问题都有待进一步区研究和解决。近十多年来围绕这些问题人们进行了不懈的努力,提出了许多新的防雷理论,研制出一大批新的防雷器件、设备和材料,开发出许多全新的雷电防护技术,但这些理论、技术和设备并为得到很好的推广。因此,增强防雷意识成为全社会关注的问题。我国于1994年颁布了新的《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994,该规范参考了大量国际标准,对原有的规范做了大量的修改,无论从指导思想、技术要求还是技术措施上讲都处在国际领先地位,这也标志着我们国家对雷害的重视。

二、雷电的基本理论

雷电是一种极具破坏力的自然现象,其电压可高达数百万伏,瞬间电流更可高达数十万安培。千百年来,雷电所造成的破坏可谓不计其数。落雷后在雷击中心1.5-2Km范围内都可能产生危险过电压损害线路上的设备。雷电灾害如同暴雨、飓风一样都属于气象(自然)灾害,它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称为影响社会安全和经济发展的六大灾害。
雷电产生于雷暴,而雷暴往往伴随强对流天气而形成,是由大气环流和当地气象因素决定的。雷暴是积雨云中云与云之间或云与地之间产生的放电现象,并伴有火花放电,强大电流通过时,又使空气迅速膨胀产生巨大的响声,即雷电。闪电有枝状、片状、带状、球状,其中枝状最为常见。
雷暴的能量是由太阳辐射能转化的大气不稳定能所供给的。每年进入春季,太阳辐射增强,大气中的不稳定能增加,因雷暴始发于春季,盛夏,太阳辐射强烈,大气不稳定能储存多,雷暴频繁。秋冬以后,太阳辐射减弱,因而雷暴逐渐减少。但由于全球气候变化和大气污染等原因,现在冬季也经常出现雷击现象。据悉,每个闪电的强度可以高达10亿伏,一个中等强度雷暴的功率约有10万千伏,相当于一座小型核电站的输出功率。
一般而言,雷电灾害具有突发性、多样性、复杂性、破坏性和选择性等特点。随着现代化高新技术产业基础——电子技术的迅速发展和广泛运用,雷电灾害跟踪而至,还呈现出新的特点:受灾面大大扩展,特别容易侵入与高新技术最密切的领域,损失和危害程度大大增加。为此国家于1999年颁布了《中华人民共和国气象法》;2000年6月30日又颁布了《防雷减灾管理办法》;这对于减轻包括雷电灾害在内的气象灾害,保障人民生命财产安全,促进经济、社会的可持续发展,将起重要的推动作用。
近年来,随着大量的数据设备和精密仪器应用的范围日益广泛,雷电损害造成的事故有逐年上升的趋势。由于通讯计算机网络精密设备内部结构的高度集中化,使设备耐受过电压、过电流的能力下降,更易遭受雷电破坏。轻者可造成计算机终端和通信设备的接口损坏,使通信中断,大量信息丢失或无法传输;重者使网络主机损坏,导致网络瘫痪,工作无法进行。计算机网络系统易遭受雷击损坏的设备有:MODEM(调制解调器)、ROUTER(路由器)SWITCH(交换机)、HUB、网卡、通信卡、UPS、计算机电源及主板。
在雷电灾害防御方面,纵观人类防雷历史,已有两个多世纪,从建筑物防雷发展到供电防雷、电气和电子设备防雷,现在已进入第四个阶段即现代微电子设备防雷。防雷技术和产品,也随着现代高新技术发展得到显著发展,除传统的避雷针引雷拦截技术外,已拥有消散削减、屏蔽隔离、抑制分流、疏导均衡等电位、优化接地泄放和雷电控测定位预警等技术,并相应研制出多种高科技的隔离装置、电子避雷器、高效防腐降阻剂等设备、器件和产品,出现了火箭与激光等人工影响雷电的装置和雷电探测预警系统设备,这都为有效防御治理雷电灾害奠定了技术和物质基础。
1、雷击侵入设备的途径
雷击的途径主要有两种形式:
A. 直接雷击:
雷云之间或雷云对地面某一点的迅猛放电现象称之为直接雷击。直接雷击的主要破坏对象是:建筑物、野外工作台、森林、架空配电线路、人畜等。
B. 感应雷击:
雷云放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应等现象称之为感应雷击。装有避雷针的建筑物,可以避免雷击损坏建筑物,但是雷击通过避雷针的地线从建筑物顶端泻放入大地或者附近发生雷击的时候,会产生很强的电场,建筑物内的所有金属物品均会产生感应电压,这些感应电压的高低随着金属形状、距地线的距离和雷击大小而变(根据IEC1312标准,当雷击击中建筑物时,即使装有避雷针,大约50%的雷击能量仍会分配到电源系统)一旦您的电源输入线、电话线、网络线或其它电子设备的金属引出、引入线感应到瞬间高压,避雷针就无能为力了。感应雷击破坏的主要对象是电子电气设备。
C.地电位反击:
建筑物的外部防雷系统(如避雷针、避雷网等)遭受直接雷击,在接地电阻的两端就会产生危险的过电压,由设备的接地线引入设备,造成设备的损坏。
D.外部避雷和内部避雷:
避雷针(或避雷针、避雷网)、引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的,为了实现内部避雷,需要进出各保护区的电缆、金属管道等都要连接避雷及过电压保护器。
2、雷击防护的基本原理
所谓雷击防护就是通过合理、有效的手段将雷电流的能量尽可能的引入到大地,是疏导,而不是堵雷或消雷。
一个完整的防雷系统包括两个方面:直接雷击的防护和感应雷击的防护。缺少任何一面都是不完整的、有缺陷的和有潜在危险的。
直接雷击的防护原理:用导体将雷云中的电荷导入大地。简单地说是人为地给雷云创造一条放电通路,不让雷云中的电荷流过需要保护的物体。直接雷击的防护系统包括接闪器、引下线、地网三大部分。其中接闪器主要使用避雷针、避雷带、避雷网等。在我国,直接雷击防护系统的设计和施工所必须遵从的规范是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)。此国标和IEC、BS等国际国外标准大体上是一致的。

三、建筑物防雷
1、 第一类建筑物的防雷措施
第一类防雷建筑物是指:
1、制造、使用或贮存:炸药,如黑索金、特屈儿、三硝基甲苯苦酸等;火药,如单基无烟火药、双基无烟火药等;起爆药。如雷汞,氮化铝等;火工品,如引信雷管火帽等。
2、具有0区或10区爆炸环境的建筑物。所谓0区爆炸环境是指正常情况下能形成爆炸性混合物的场所;所谓10区是指粉尘或纤维爆炸性混合物的爆炸危险场所,在正常情况下能形成爆炸性混合物。
A、防直击雷的措施:
1、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽等突出屋面的物体
均处于接闪器保护范围内。
2、排放爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内。
3、排放爆炸性危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀等,当其排放物达不到爆炸浓度,长期点火燃烧,一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。
4、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。
5、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道等金属物之间的距离不得小于3M。
6、架空避雷线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离不应小于3M。
7、独立避雷针,架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。
B、防感应雷的措施:
1、建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮等较大的金属物和突出屋面的金属物,均应接到防雷电感的接地装置上。
金属屋面周边每隔18—24M采用引下线接地一次。
现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18—24M采用引下线接地一次。
2、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属跨接,跨接点的间距不应大于30M,交叉净距小于100M时,其交叉处变应跨接。
当长金属的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
3、防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。
屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。
C、防雷电波侵入的措施:
1、低压线路宜全线采用金属铠装电缆或一般塑料外皮电缆穿金属管直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装腔作势电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入,其埋地长度不应小于15M。
在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮,钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
2、架空金属管道,在进出建筑物外,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100M
内的管道,应每隔25M左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。
埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。
D、特殊情况下的处理:
当建筑物太高或其他原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应沿屋角、屋檐等易受雷击的部位敷设。要求:
1、所有避雷针应采用避雷带互相连接。
2、引下线不应小于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12米。
3、筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12M,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环或利用电气设备的接地干线环路。
4、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连,此接地装置或兼作防雷电感应之用。
5、建筑物高于30M时,尚应采取以下防侧击的措施:
(1)从30M起每隔不大于6M沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连,以防侧击雷。
(2)30M及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物与避雷装置连接,以防侧击雷袭击。
6、在电源引入的总配电箱处宜装设避雷器。
2、第二类建筑物的防雷措施:
第二类防雷建筑物是指:
1、国家级重点文物保护的建筑物。
2、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览建筑物,大型火车站、大型给水水泵房等特别重要的建筑物。
3、国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
4、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,而电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
5、具有1区爆炸危险环境的建筑物,而电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
6、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
7、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
8、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;
9、预计雷击次大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
所谓11区爆炸危险环境是指有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境。
1区爆炸危险环境的建筑物是指:正常情况下不能形成,但在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。
2区爆炸危险场所是指:正常情况下不能出现爆炸性混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性混合物的环境。
A、防直击雷的措施:
突出屋面的危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道其防雷保护要求:
(1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面避雷装置相连。
(2)在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并和屋面避雷装置相连。
B、防感应雷的措施:
防感应雷的措施应符合下列要求:
1、建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。
2、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物应按第一类建筑物防感应雷的措施,但可免去跨接。
3、建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于两处。
B、防感应雷的措施:
当低压线路全长采用埋地电缆或敷设在架空金属线槽内的电缆引入时,在入户端应将电缆金属外皮、金属线槽接地;
高度超过45m的第二类防雷建筑物的特殊规定:
高度超过45m的钢筋土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:
1、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。
2、应利用钢柱或柱子钢筋作为避雷线装置引下线。
3、应将45m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物与避雷装置连接。
4、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与避雷装置连接。
3、第三类防雷建筑物的防雷措施:
第三类建筑物指:
1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建物
及其他重要或人员密集的公共建筑物。
3、预计雷击次数大于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
4、预计雷击次数大于或等于0.06次/a一般性工业建筑物。
5、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要避雷的21区、22区、23区的火灾危险环境。
6、平均雷暴日大于15d/a地区,高度在15M及以上的烟囱、水塔等独立的高耸建筑物;
7、均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20M及以上的烟囱、水塔等独立的高耸建筑物;
A、防直击雷的措施:
1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)、避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋角组成大于20m×20m或24m×16m的网格。
3、平屋面的建筑物,当其宽度不大于20M时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。每根引下线
的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但雷击次数大于或等于0.12次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建物及其他重要或人员密集的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。避雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共伤脑筋,不相连时,两者间在地中的距离不应小于2M。
在共用接地装置宜与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设忝环形接地体。
2、筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤含水量不低于4%及其基础外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。敷设在混凝土中作为避雷装置的钢筋或贺钢当仅一根时,其直径不应小于10mm,被利用任避雷的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。构件内有箍筋相连的钢筋或网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
3、烟囱、钢筋混凝土烟囱,宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。多支避雷针应连接在闭合环上。
当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5M的避雷针。
当两支或多支烟囱在一起时,即使按理论计算高烟囱的保护范围能够覆盖低烟囱时,然而低烟囱仍然需要安装防直击雷的接闪器。
钢筋混凝土烟囱的钢筋应在其顶部和底部与引下线和贯通连接的金属爬梯相连。
高度不超过40M的烟囱,可只设一根引下线,超过40M时应设两根引下线。可利用螺栓连接或焊接的一座金属爬梯作为两根引下线用。
金属烟囱应作为接闪器和引下线。
建筑物的引下线不少于两根,但周长不超过25M且高度不超过40M的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25M,当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25M。
B、防感应雷的措施:
1、对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等电气设备接地相连。当电缆换为架空线时,应在转移处装设避雷器。避雷器的接地端、电缆金属外皮和绝缘子铁脚等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
2、低压架空进出线,应在进出线外装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气
设备的接地装置上。当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱装设一组避雷器或其他型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。
3、进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到避雷或电气设备的接地装置上或独
自接地,其冲击接地电阻不大于30Ω。
4、建筑物防雷的其它规定:
一、当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时:
1、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
2、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以下时,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上的,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类建筑物部分的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。
3、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物,但对第一、二类建筑物部分的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类加别防雷建筑物的保护措施。当可能遭受直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
二、固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备的线路的防雷要求:
1、无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。
2、从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连,另一端与且电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶避雷装置相连。当钢宇航局连接疏结外的绝缘垫层会使其导电不良时宜设跨接线。
4、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间设过电压保护器。

四、雷电防护的新技术

  一、激光束引雷装置
激光束通过空气时,如果激光的强度足够,可以使沿光束路径的空气产生电离,从而增加了通道的导电性。以此来定向引导雷电。由于激光束的可控性好,作为主动截雷或引雷的手段是比较理想的。
二、火箭引雷
这是目前人工引雷比较成熟的办法。即用小火箭牵引一条金属丝直接发射到雷云中。但是,由于人工触发的雷击是“催熟”的雷击,记录到的雷电流的幅值都比较低。它目前主要用于雷电参数的研究,用于避雷尚嫌代价太高。
三、水柱引雷
美国海军曾用深水炸弹激起的水柱成功的引发了雷击。按照这个思路,现有人在研究用高压水枪引雷。水柱引雷成本比较低,但是,水柱的射程有限。研究人员正在研究改进喷咀的形状,并采用脉动加压的方法以提高水柱射程。
四、放射性避雷针
在截闪装置端部预先装上有放射性的物质,使空气发生电离从而增加拦截利率。避雷针的供应商称,由于避雷针端部放有钴、镅放射性同位素,避雷针的有效高度大大提高。但实际上,理论分析说明,这类放射性同位素由阿尔法粒子引起的电离的范围只在约数厘米的范围内,故对“增高避雷针高度”毫无意义。实验室中的对比试验表明,相同高度的普通避雷针和放射性避雷针落雷的概率并无显著差异。
五、与构架绝缘的外引接地避雷针
对于高耸的构架或设施(如航天飞机的发射击架、军用天线、微波塔等)的避雷,有的采用独立的避雷针保护。有的直接将避雷针(或截闪的端子)安装在被保护的构架上。为了免除截闪器与被保护物在电气上联结在一起带来的麻烦,用绝缘的构架把截闪器与被保护的构架分隔开。截闪器用多根拉线外引单独接地。
六、排闪器
这是与常规的截闪器思路完全相反的一种避雷装置,即设法将雷击“拒之门外”。法国电力公司的雷纳第实验室发现,如果在长空气间隙中的高压电极下方放置一个大的金属球体,则先导放电经常绕开金属球而对地放电。所谓无源的排雷器,就是想利用这种现象,使被保护端的电场尽可能均匀,以免受雷击。
七、消雷器
制造商介绍它是一种利用自然电场产生电晕电流去中和抑制雷云的发展,使之不能发生对地闪击的装置。如果这种装置的性能可靠,它将从根本上消除雷害。

八、主动式避雷针
据厂家称,这种产品能够随大气电场变化而吸收能量,当存储的能量达到某一程度时便会在避雷针尖放电,尖端周围空气离子化,使避雷针上方形成一条人工的向上的雷电先导,它比自然的向上的雷电通道能更早地与雷云的向下雷电先导接触,形成主放电通道。这样,一方面可以使雷云向该避雷针放电的几率增加,相当于避雷针的保护范围大,或者相当于将避雷针加高。据厂家介绍,由于人工先导的发出,相当于避雷针的高度升高3至6倍;另外,由于人工先导使放电提前发生,即把未完全成熟的雷云提前放电,这样就能使雷闪的强度减弱。IEC研究过有关这类避雷装置,但都没有作出明确的决定,即既不否定,也不肯定,只是呼吁各国科学家对这类避雷装置作更深入的研究。


沙发
 楼主| 发表于 2003-6-30 20:56:00 | 只看该作者
民用建筑防雷技术措施设计要点

1.基本原则:
 防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。

2.防直击雷的措施,应符合下列要求:
(1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。
屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、节日彩灯、航空障碍灯和屋面风冷机组等,应在防雷装置保护范围内,若按滚球法计算不在保护范围内时,应另设避雷针、带加以保护,并与屋面防雷装置相连。
(2) 引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的消防梯、钢柱、金属烟囱等作为引下线。
当利用钢筋混凝土柱中的钢筋、钢柱作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地装置时,不设断接卡,但应在室外适当地点设若干与柱内钢筋相连的连接板,供测量、外接人工接地体和作等电位联结用。
砖混结构的建筑物,在外墙四周另设引下线,并在离地1.8米出装设断接卡。其1.7米至地下0.3米一段应采取保护措施。
(3) 接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋。有钢筋混凝土地梁时,应将地梁内钢筋连成环形接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用-40x4镀锌扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环形接地。
当将变压器和柴油发电机的中性点工作接地、电气保护接地和弱电系统工作接地等共用接地装置时,接地电阻值应不大于1欧。
采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与防雷接地系统的距离不宜小于20米。

3.防侧击雷的措施,应符合下列要求:
高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:
(1) 钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
(2) 应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;
(3) 应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;
(4) 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;
(5) 没有组合柱和圈梁的建筑物,应每隔三层在外墙内敷设一圈¢12的镀锌圆钢做均压环,有组合柱和圈梁时,利用圈梁的钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每三层与均压环连接一次。均压环应与防雷装置引下线连接。

4. 防雷电感应的措施,应符合下列要求:
(1) 被保护建筑物内的金属物接地,是防雷电感应的主要措施。因此,建筑物内的设备外壳、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷接地装置或电气设备的保护接地装置上。
(2)  平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮的长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。

5. 防雷电波入侵的措施,应符合下列要求:
(1)  低压线路宜全线采用电缆直接埋地引入,在入户端将电缆金属外皮或保护钢管接到防雷接地装置上;若为架空线应换接50m电缆进户,线缆换接处应装设避雷器,并将其与电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等连在一起,其冲击接地电阻不应大于10欧。若采用架空线引入时,引入处应装设避雷器。
(2)  架空和埋地的金属管道,应在进出建筑物处与防雷接地装置相连。
固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍灯及其他用电设备的线路,应根据建筑物的重要性采取相应的防雷电波侵入的措施:
a.无金属外壳或保护网罩的用电设备应在接闪器的保护范围内;
b.从配电箱引出的线路应穿钢管。钢管的一端与配电箱金属外壳相连;另一端与用电设备的金属外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连。钢管中间断开时应设跨接线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-6-30 20:57:00 | 只看该作者
防雷分区

按电磁兼容的原理把信息系统所在建筑物或构筑物按需要保护的空间由外到内分为不同的雷电防护区 (LPZ),以确定各LPZ空间的雷击电磁脉冲的强度及应采取的防护措施。雷电防护区可分为:

直击雷非防护区(LPZ OA):本区内的各类物体完全暴露在外部防雷装置的保护范围之外,都可能遭到直接雷击;本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属完全暴露的不设防区。

直击雷防护区(LPZ 0B): 本区内的各类物体处在外部防雷装置保护范围之内,应不可能遭到大于所选滚球半径雷电流直接雷击;但本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属充分暴露的直击雷防护区。

第一屏蔽防护区(LPZ1): 本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各类导体的电流比LPZ 0B区进一步减小;且由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场强度也已得到了初步的衰减。

第二屏蔽防护区(LPZ 2):为进一步减小所导引的电流或电磁场而增设的后续防护区。

第三屏蔽防护区(LPZ 3) 需要进一步减小雷击电磁脉冲,以保护敏感设备的后续防护区 。

将一座内置信息系统的建(构)筑物划分为几个雷电防护区示意图见图


防雷保护区概念
IEC 的防雷分区通俗说明:

LPZ0A - 天空、没有避雷针保护的大楼外部、面没有顶棚等覆盖物的地面... 等等雷电可能会直接击中的的空间。如大楼顶部避雷针保护范围之外的空间。

LPZ0B - 没有避雷针保护的非屏蔽大楼内部、有避雷针保护的大楼天台受保护部分、避雷线下的电缆等等雷电不易直接击中的LEMP没有衰减空间。如大楼顶部避雷针保护范围之内的空间和没有屏蔽的大楼内部或有屏蔽大楼内部的窗口附近。

LPZ1  - 雷电不易直接击中,但LEMP因屏蔽而衰减的空间。如上述屏蔽大楼内部(不包含窗口附近)。

LPZ2  - 在LPZ1区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽大楼的另外设立的屏蔽网络中心。

LPZ3  - 在LPZ2区内,再次屏蔽的空间。如上述屏蔽网络中心内的机器金属外壳内部,或接地的机柜内部。


回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2003-6-30 21:10:00 | 只看该作者
谈住宅建筑物防雷等级的分类


杨翔云

  一、国家有关规范对住宅建筑物防雷的分类

  国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-942(000年版,以下简称国标),对有关住宅建筑防雷分类如下:

  第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划分为第二类防雷建筑物:

  八.预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

  九.预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

  第2.0.4条遇下列情况之一时,应划分为第三类防雷建筑物:

  二、预计雷击次数大于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

  三、预计雷击次数大于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

  以上条文均已载入《工程建设标准强制性条文》?房屋建筑部分?,必须严格执行。

  二、行业标准有关规范对住宅建筑物防雷的分类

  建设部推荐性行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92?以下简称部标?对有关住宅建筑防雷分类如下:

  12.2.1 一级防雷的建筑物

  12.2.1.3 高度超过100m的建筑物。

  12.2.2 二级防雷的建筑物

  12.2.2.3 19层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。

  12.2.3 三级防雷的建筑物

  12.2.3.1 当年计算雷击次数大于或等于0.05时?见附录D.2?,或通过调查确认需要防雷的建筑物。

  12.2.3.2 建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。

  12.2.3.4 历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。

  12.2.4 在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电活动频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。

  三、住宅建筑物防雷的分类方法

  通过以上有关规范的介绍,我们可以看出,国标与部标对住宅建筑物的防雷等级的划分是不同的,国标是按建筑物的重要性、使用性质、预计雷击次数等,来确定建筑物的防雷等级。住宅不存在第一类防雷建筑物,一般可分为第二类防雷和第三类防雷建筑物。部标主要是按建筑物的重要性、使用性质、建筑物的高度等,来确定建筑物的防雷等级。但在三级防雷的建筑物中,如12.2.3.1条,需按预计雷击次数,通过计算确定建筑物的防雷等级。住宅一般可分为一级防雷、二级防雷和三级防雷建筑物。国标的第二类防雷和部标的一级防雷措施相当。国标的第三类防雷和部标的二级和三级防雷措施相当。由于国标有关住宅建筑防雷分类条文已载入《工程建设标准强制性条文》?房屋建筑部分?,必须严格执行。部标作为行业标准也要执行。因此,笔者认为,我们在设计中,必须严格按国标确定住宅的防雷等级。如果是100m以上的住宅,根据部标12.2.1.3条,不用计算即可确定为一级?第二类? 防雷建筑物。100m以下的住宅建筑物,必须按国标要求,通过计算确定住宅的防雷等级是第二类防雷建筑物还是第三类建筑物。例如高49.3m、17层占地面积1440m2的长方形住宅?六单元住宅?,通过计算年预计雷击次数N,与国标第2.03条的八、九项和第2.0.4条二、三项比较?详“住宅防雷计算表”序号1?,在广州地区为第二类防雷建筑物。而同高同层数占地面积640m2的长方形住宅?三单元住宅?,通过计算为第三类防雷建筑物?详“住宅防雷计算表”序号2?。如果按部标12.2.3.1条,年预计雷击次数N大于0.05时,只能将此二栋住宅归到三级防雷建筑中去。将降底住宅的防雷标准。由此可以看出,不能简单以住宅高度来判断住宅建筑物的防雷等级,还应以住宅建筑物占地面积和形状以及住宅所处的地理位置有关,且应按国标通过计算。否则将得出错误的结论。

  四、住宅建筑物防雷的分类计算

  在国标中,住宅建筑物防雷分类,是通过计算、按规范比较建筑物年预计雷击次数,来确定住宅建筑物的防雷等级。

  建筑物年预计雷击次数应按下式确定?

N=kNgAe ?1.1式?

式中N—建筑物预计雷击次数?次/a?;

K—校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值;位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处 地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;

Ng—建筑物所处地区雷击大地的年平均密度?次/?km2·a??;

Ae—与建筑物截收相同雷击次数的等效面积?km2·a?

雷击大地的年平均密度应按下式确定:

Ng=0.024T1.3

式中:Td—年平均雷暴日,根据当地气象台、站资

料确定?d/a?。?根据国标第89页,广州年平

均雷暴日Td=87.6d/a?

建筑物等效面积Ae为其实际面积向外扩大后的面积。其计算方法当建筑物高度H小于100m时,其每边的放大后宽度和等效面积应按下列公式计算确定:

D= H?200-H?

Ae=?LW+2?L+W?· H?200-H?

+πH(200-H)·10-6

式中D—建筑物每边的扩大宽度?m?;

L、W、H—分别为建筑物的长、宽、高?m?。

  下表是通过计算相同高度不同占地面积住宅建筑物和相同占地面积不同高度住宅建筑物的年预计雷击次数N,来看对防雷等级划分的影响。从表中我们可以看出:在广州地区,当建筑物处在相同的位置,K取相同数值,高度也相同时?高度小于100m如表中序号1、2项?,住宅建筑物的防雷等级与建筑物的等效面积Ae有关,此时实际平面积?等效面积?大的住宅建筑物,根据公式1.1式计算,年预计雷击次数就多;根据国标第2.03条的八、九项和第2.0.4条第二、三项,防雷等级就高?如表中序号1项,二类防雷?,或必须防雷?如表中序号2项,三类防雷?。当建筑物处在相同的位置,K取相同数值,住宅建筑物的实际平面积?等效面积Ae?相同时,防雷等级与建筑物高度有关,住宅建筑物高H大时,根据公式1.1式计算,年预计雷击次数就多;根据国标第2.03条的八、九项和第2.0.4条二、三项,防雷等级就高?如表中序号3项,二类防雷?,或必须防雷?如表中序号4项,三类防雷?。表中序号5、6、7、8项也是当建筑物处在相同的位置,K取相同数值,住宅建筑物的实际平面积?等效面积Ae?相同时?S=560m2?,防雷等级随建筑物高度不同而分别为二类防雷?H=65m?、三类防雷?H=60m、H=7m?、不需防雷?H=4.5m?住宅建筑物。当住宅建筑物处在不同的地点时,如位于旷野孤立处;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物;和结构形式不同时,如金属屋面的砖木结构建筑物等。由于校正系数k取值不同,计算出来的年预计雷击次数N也不一样?如表中序号9、10、11、12项?,必须通过计算与国标第2.0.3的八、九项和第2.0.4条二、三项比较后,确定住宅建筑物的防雷等级。

  五、住宅建筑物防雷分类

  通过以上讨论,我们认为,住宅建筑物防雷等级的确定,不能仅凭经验判断、或仅仅只按建筑物高度和层数来定、或仅仅只按建筑物实际平面积大小来定、或仅仅只按建筑物所处的位置来定,而必须通过计算建筑物年预计雷击次数N与国标第2.0.3第的八、九项和第2.0.4第二、三项比较后,确定住宅建筑物的防雷等级。如果是100m以上的住宅,根据部标12.2.1.3条,不用计算即可确定为一级?第二类?防雷建筑物。

参考文献

  1?《建筑物防雷设计规范》GB50057-94?2000年版?  中国计划出版社出版,2001.2

  2?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92:中国计划出版社出版,1993.10

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2003-6-30 21:14:00 | 只看该作者
综论建筑物防雷

北京市建筑设计研究院 王时煦

  前言

  在人类生存的环境中有许多自然灾害,如地震、暴雨、冰雹、水灾、旱灾、火灾、雷击等等。对此,人们总是想方设法进行防御,或减轻它们所造成的损失。雷击就是严重的自然灾害之一。但就我国而言,过去防雷设计在整个建筑设计中所占的比重很小。电气设计人员不重视,其他专业的设计人员更不重视,但雷击所造成的损失却无法轻视。如1989年山东黄岛油库遭受雷击并引起大火,损失惨重。
  就防雷历史而言,我国建国初期大多是按照日本的45¡~60¡保护角确定避雷针的保护范围,用三叉小针铜避雷针、铜引下线和1m¡1m铜板作为接地装置。50年代初期,引进苏联技术,采用抛物线或折线计算法,用铁管或镀锌元钢做避雷针,用镀锌元钢做引下线,地下打入3~5m长的镀锌铁管或钢材作接地极,以致现在的避雷带和避雷网均采用镀锌钢筋或扁钢。当时的安全隔离距离措施都是按下面这个基本公式来计算反击电压和安全距离:
 (无)
  式中 U反――反击电压(KV);
L0――引下线单位长度的电感(uH/m);
LAB――引下线反击点A到接地极B点的长度(m);
di/dt――雷电流的陡度(KA/s);
i――雷电流(KA);
Rch――接地装置的冲击接地电阻(?)。
  80年代以前,我国没有建筑物防雷规范,建筑电气设计人员只能凭自己的认识设计避雷针。自1957年北京市两大雷击事故发生以后,我国大量的古建筑物和群众集中的公共场所才开始安装避雷装置。1957年7月6日明十三陵长陵棱恩殿遭受雷击,劈掉西部吻兽,劈裂两根直径1.17m,高14.3m的大楠木柱子,死一人,伤三人;1957年7月8日中山公园内的一棵大树落雷,雷电流感应至附近的配电线路,然后传到中山公园音乐堂,烧毁了配电室、舞台和观众厅大顶棚。为此,北京市领导召开了紧急会议,决定对北京市重要古建筑物和人员众多的影剧院安装避雷针并指定由笔者负责设计。此后,从天安门开始,到劳动人民文化宫三大殿、景山万春亭、北海公园白塔,以至鼓楼、天坛祈年殿、颐和园排云殿、智慧海、十三陵长陵棱恩殿、明楼、戒台寺等30多处古建筑物和中山公园音乐堂等重要影剧院都相继安装了避雷装置。
  1957年,笔者将过去积累的雷击事故调查和设计经验进行了总结,写出了“民用建筑物防雷保护”研究报告并且于1958年9月在建工部设计局于武汉召开的“全国电气设计人员交流大会”上,作了报告,发表了防雷观点和设计方法。报告中提出的雷击规律、防雷标准、保护方式、设计要点、屋顶板内钢筋作接闪装置的理论以及详细的设计实例和数十种做法大样得到了与会代表的一致赞同,以后被广泛采用。
  1958年底,北京市建筑设计院研究室、中国科学院电工研究所和清华大学高压教研室共同成立了“北京建筑物防雷研究小组”。1962年5月出版的《民用建筑物防雷保护》和1980年9月出版的《建筑物防雷设计》就是在笔者1957年研究报告和小组研究成果的基础上写出来的。书中突出的观点是建筑物防雷设计的六项重要因素,即接闪功能、分流影响、屏蔽作用、均衡电位、接地效果和合理布线。现在看来,国内外的标准和规范都离不开这六要素,有的单位还把它们作为设计原则。笼式避雷网和等电位连接早在1958年就在人民大会堂的设计和工作实践中采用了,而国际上戈尔德(G.H.Golde)于1997年才在《雷电》一书(国际名著)中谈到等电位连接的做法,所以我国的防雷研究和实践并不落后。
  笔者主审的我国第一部《建筑物防雷设计规范》(GBJ57-83)于1983年11月7日公布。第二部《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(机械工业部设计研究院林维勇先生主笔)于1994年4月18日公布。该部规范吸收了许多国外先进的东西,将接闪器保护范围的计算方法改为滚球法并结合我国防雷设计的实际经验增加了许多新条款。这两部规范对指导我国建筑物防雷设计起了很大的作用。
  70年代以前,人们听到的雷击事故多是击中建筑物或大树,严重的造成了建筑物烧毁或人员伤亡。那时被雷击的建筑物绝大多数是没有安装防雷装置(避雷针、避雷带或避雷网)。现在听到的雷击事故相对少了,其原因是,六层以上的多层建筑物和高层建筑物都安装了防雷装置。有时,接闪器接闪后,即使是微电子设备因雷电电磁脉冲感应受损,局外人也不知道,本单位做些局部修理也就完事了。其实,现在的雷击事故并不算少。雷击建筑物对某一栋楼而言可能是百年不遇的事,但防雷装置接闪则是较常见的,这也是正常的。
  接闪装置接闪后,建筑物引下线附近的设备会受到雷电流的感应,这就是雷电电磁脉冲干扰。90年代以前,国际和国内的规范都没有关于雷电电磁脉冲的规定。1992年国际电工委员会建筑物防雷专委会(IEC-TC/81)才开始讨论这个问题。1995年2月,该机构发布了国际标准《雷电电磁脉冲的防护》(IEC1312-1.2.3)。目前我国尚没有类似的规定,这是近年来的问题。
  随着电子技术的飞速发展,电子计算机早已步入社会的各行各业。建筑物内几乎无不设有复杂程度不同的微电子设备和计算机系统,民用建筑也不例外。雷电电磁脉冲干扰日益成为频发事故。面对这种挑战,设计人必须转变观念,把雷电电磁脉冲防护当作防雷设计的重点。这不只是电气一个专业的事,因为它涉及到电子设备的位置和管线的布置等问题。各个专业应充分协商,从整体上解决防雷设计上的问题。否则,建筑物设计得再好,也无法正常使用。
  研究建筑物防雷应从雷击事故调查入手,找出雷击规律,然后,利用雷击模拟实验,对所总结的规律和所提出的解决方案予以验证。研究人员应根据科技的发展,不断吸收新东西对满足不断变化的社会需要,如计算机的发展导致的对雷电电磁脉冲防扩的需要。
  下面将对防雷设计的基本原则、雷击规律、近年来国际上提出的新概念以及随着科技发展出现的新问题分别予以论述。

1.雷电电磁脉冲
  雷电电磁脉冲(Lightning Electromagnetic Pulse),简称LEMP,是天空打雷时产生的作为干扰源的强大闪电流及其电磁场。它的感应范围很大,对建筑物、人身和各种电气设备及管线都会有不同程度的危害。这种危害就是雷电电磁脉冲所产生的干扰。
  建筑物内的雷电电磁脉冲干扰指以下三种情况:
 (1)天空中雷电波的电磁辐射对建筑物内电力线路和电子设备的电磁干扰; (2)建筑物的防雷装置接闪时,强大的瞬间雷电流对建筑物内电力线路和电子设备的干扰;
 (3)由外部各种强、弱电架空线路或电缆线路传来的电磁波对建筑物内电子设备的干扰。
  现代电子技术日益向高精度、高灵敏度、高频率和高可靠性方向发展。这些电子设备非常灵敏,但耐压很低,一般电子设备都承受不了正负5伏的电压波动。以各种微机为例,当雷电电磁脉冲的磁场强度超过0.07 高斯时,就会引起微机的误动作,当磁场强度超过2.4高斯时,就会造成微机的永久性损坏。因此,我们必须对雷电电磁脉冲采取必要的防护措施,以便在先进的建筑物内实现良好的电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility)。
  防御雷电电磁脉冲干扰的理想防雷设计方案是笼式避雷网,它利用的是法拉第笼原理。建筑物的金属结构物遍及各处,不用很多钢材就可很容易连接起来形成法拉第笼,从而建筑物内的电子设备得到很好的屏蔽。屏蔽做得好,不仅能防御空间电磁波的辐射,而且还可使建筑物内部的分流和均压达到最佳效果。这里要说明,屏蔽的做法应根据建筑物内电子设备的要求决定。由于设备的性质不同,因此,有的要求仅对设备本身做屏蔽,有的要求在设备与设备之间做屏蔽,还有的要求在机房做屏蔽。正因为这个问题的重要,所以1995年国际电工委员会建筑物防雷分委会(IEC/TC-81)在《雷电电磁脉冲的防护》的标准中提出了防雷保护区(LPZ)的概念,国际上刚开始实行这种规定,而我们国家还没有提出。笔者认为,设计人员可以按照微电子设备的多少、繁简、重要程度、摆放位置及进出管线的具体情况自行划分防雷区以取得良好的屏蔽、等电位和接地效果。
  因此,防御雷电电磁脉冲对室内布线的要求非常严格。由于用作引下线的钢筋混凝土柱内的钢筋和整个建筑物的屏蔽网都在外墙处,雷电流需经此处的钢筋分流到接地装置上,所以外墙处的电流密度大,电磁场强。因此,建筑物中的电源和通信等线路的主干线不应靠近外墙,最好设置在建筑物的中心部位,如电梯井在中心部位,可设置在电梯井的近旁。建筑物内的各种电气馈线都要穿金属管保护或采用双层屏蔽电缆(或同轴电缆)。在一些有特殊要求的线路电源侧,还应加装电涌保护器、隔离变压器、稳频、稳压以及滤波等装置。
  防御雷电电磁脉冲对接地的要求也很严格。电子系统的低频信号工作接地应采用单点接地系统,在整个建筑物内应为树干式结线布置。各层或各段的低频信号工作接地均应直接接到单点接地板上,不得形成环路。单点接地系统不应与用作防雷引下线的柱子平行,以防强磁场干扰。由于是利用建筑物结构钢筋作屏蔽,因此必须采用综合共同接地方式,即将防雷接地、电源的工作接地、各种装置的外壳、铁管外皮和高频电子设备的信号接地都统一接到建筑物的基础上或室外接地装置上。为避免杂散电流,单点接地系统必须采用绝缘线,其主接地板必须置于建筑物的最底层且直接与基础或室外接地装置连接。各层单点接地系统的区域接地板或终端接地板如需要与综合共用接地系统的装置接地板连接,应在它们之间加装不大于直流300V的放电管或压敏电阻。综合共用接地的电阻一般应在1欧姆以下,对于特殊的电子设备,可在0.5欧姆以下。确定接地电阻时,应考虑各种设备对接地电阻值的要求,在所要求的各种阻值下,应取最低值。
  在低压220/380V供电系统中,应采用三相五线(TN-S)系统,以便于装置接地(PE)线和中性(N)线分开,PE线应接到各层或各段装置接地的终端地板上。为了防御雷电电磁脉冲,建筑物的电源、电话、广播等线路最好采用埋地电缆引入,所用电缆应为铠装电缆或同轴电缆且外皮两端均要接地。

2 外部防雷装置与内部防雷装置
  国际电工委员会编制的标准(IEC1024-1)将建筑物的防雷装置分为两大部分:外部防雷装置和内部防雷装置。笔者认为,这样划分很有必要,建筑物的防雷设计必须将外部防雷装置和内部防雷装置作为整体统一考虑。
  外部防雷装置(即传统的常规避雷装置)由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器(也叫接闪装置)有三种形式:避雷针、避雷带和避雷网,它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。引下线,上与接闪器连接,下与接地装置连接,它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。接地装置位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。
  内部防雷装置的作用是减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应以及防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害。除外部防雷装置外,所有为达到此目的所采用的设施、手段和措施均为内部防雷装置,它包括等电位连接设施(物)、屏蔽设施、加装的避雷器以及合理布线和良好接地等措施。
  随着电子设备的广泛使用,雷电电磁脉冲的危害也相对严重起来。1992年6月22日国家气象局中心大楼发生雷击事故,北京-东京的同步线路的调制解调器被击坏,致使线路中断46小时,另一主机的一块异步板被击坏,导致8条线路中断,影响了国际通讯。其他地点因雷电电磁脉冲干扰而导致电子设备损坏的例子还有不少。这类例子说明,只设计外部防雷装置而不配之内部防雷手段,接闪器再好,也无法获得好的防雷效果。
  防雷工程是一种系统工程。笔者早在1960年作人民大会堂工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,目的是提醒人们要整体地、全面地考虑建筑物防雷设计。这六项要素是:

(1)接闪功能: 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。

(2)分流影响: 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。

(3)均衡电位: 指使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的好处。钢筋混凝土结构的建筑物最具备实现等电位的条件,因为其内部结构钢筋的大部分都是自然而然地焊接或绑扎在一起的。为满足防雷装置的要求,应有目的地把接闪装置与梁、板、柱和基础可靠地焊接、绑扎或搭接在一起,同时再把各种金属设备和金属管线与之焊接或卡接在一起,这就使整个建筑物成为良好的等电位体。

(4)屏蔽作用: 屏蔽的主要目的是使建筑物内的通信设备、电子计算机、精密仪器以及自动控制系统免遭雷电电磁脉冲的危害。建筑物内的这些设施,不仅在防雷装置接闪时会受到电磁干扰,而且由于它们本身灵敏性高且耐压水平低,有时附近打雷或接闪时,也会受到雷电波的电磁辐射的影响,甚至在其他建筑物接闪时,还会受到从该处传来的电磁波的影响。因此,我们应尽量利用钢筋混凝土结构内的钢筋,即建筑物内地板、顶板、墙面、及梁、柱内的钢筋,使其构成一个六面体的网笼,即笼式避雷网,从而实现屏蔽。由于结构构造的不同,墙内和楼板内的钢筋有疏有密,钢筋密度不够时,设计人应按各种设备的不同需要增加网格的密度。良好的屏蔽不仅使等电位和分流这两个问题迎刃而解,而且对防御雷电电磁脉冲也是最有效的措施。此外,建筑物的整体屏蔽还能防球雷、侧击和绕击雷的袭击。

(5)接地效果: 指接地效果的好坏。良好的接地效果也是防雷成功的重要保证之一。每个建筑物都要考虑哪种接地方式的效果最好和最经济。笔者认为,当钢筋混凝土结构的建筑物符合规范条件时,应利用基础内的钢筋作为接地装置。当达不到规范中规定的条件或基础包在防水卷材层内时,可做周圈式接地装置,但应将周圈式接地装置预先埋在基础槽的最外边(不必离开建筑物3m以外)。接地体靠近基础内的钢筋有利于均衡电位,同时还可节省为挖深沟所花费的人力和物力。在基础完工后再挖深沟则易影响基础的稳定性。
  对木结构和砖混结构建筑物,必须做独立引下线并采用独立接地方式。当土壤电阻率大,使用接地极较多时,也可做周围式接地装置。因为周圈式接地装置的冲击阻抗小于独立接地装置的冲击阻抗,而且有利于改善建筑物内的地电位分布,减小跨步电压。采用独立式接地方式时,以钻孔深埋接地极(约4~12m)的效果为最好,深孔接地极容易达到地下水位,且能减少接地极的用钢量。

(6)合理布线: 指如何布线才能获得最好的综合效果。现代化的建筑物都离不开照明、动力、电话、电视和计算机等设备的管线,在防雷设计中,必须考虑防雷系统与这些管线的关系。为了保证在防雷装置接闪时这些管线不受影响,首先,应该将这些电线穿于金属管内,以实现可靠的屏蔽;其次,应该把这些线路的主干线的垂直部分设置在高层建筑物的中心部位,且避免靠近用作引下线的柱筋,以尽量缩小被感应的范围。在管线较长或桥架等设施较长的路线上,还需要两端接地;第三,应该注意电源线、天线和屋顶高处的彩灯及航空障碍灯等线路的引入做法,防止雷电波侵入。除考虑布线的部位和屏蔽外,还应在需要的线路上加装避雷器、压敏电阻等浪涌保护器。因此,设计室内各种管线时,必须与防雷系统统一考虑。

  3 安全隔离距离与等电位连接
  在建筑物内部,就总体来说,防雷措施可分为安全隔离距离和等电位连接两大类。安全隔离距离指在需要防雷的空间内,两导电物体之间不会发生危险的火花放电的最小距离,即不会发生反击的最小距离。等电位连接的目的是减小或消除内部防雷装置各个部位上所产生的电位差,包括靠近进户点的外来导体上的电位差。
  笔者主张,若采用安全距离法就应严格按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)规定的各类防雷措施去计算;若采用等电位连接法,就应彻底实现等电位。木结构和砖混结构结构应采用安全距离措施,钢筋混凝土结构和钢结构应采用等电位连接措施。
  1957年首次为天安门(木结构建筑物)补做防雷装置时,在其上部设置了明装避雷带和避雷网;在其内部采用了安全距离措施。由于是补装,难度相当大,对内部达不到安全距离的管线都做了改装或加强了绝缘并把进户处的各种架空电源线、电话线和广播线一律拆除,改为地下电缆。为确保木结构建筑物的安全,工程人员每年都在结构上稍有变形的部位加固,到1986年,在天安门大顶内加固总共用了60吨钢材。此时,再也不能给建筑物增加荷重了,因此中央决定将天安门城楼上的建筑物全部拆掉,彻底翻建。这给我们的防雷设计带来了有利条件。所以,1969年第二次设计天安门防雷装置时,就采用了等电位连接措施(外部防雷装置仍用原方案),在城台上的地面(包括屋内地面)下的“金砖”下面铺设了一层钢筋网(即等电位面)并将各种金属管线(包括屋顶彩灯管线)、斗拱上的防鸟铁丝网、检阅台前的铁栏杆和铁旗杆等物体统一连接到等电位面上,此外,又增加了引下线的根数,使之达到等电位的条件。
  1958年,人民大会堂工程采用了彻底的等电位防雷设计,这是我国首次将等电位避雷网应用于工程。人民大会堂是钢筋混凝土框架结构和钢结构相结合的建筑物,又是现浇施工做法,对防雷装置的设计十分有利。其防雷方案是:在各建筑段的屋顶上分别采用明装避雷网、暗装避雷网和四周避雷带相结合的方式,接闪装置均与楼板内的钢筋连接成一体;柱子内的钢筋用作引下线;基础内的钢筋用作接地装置。从基础到梁、板、柱到屋顶的避雷带和避雷网的全部连接点(包括各种管线的连接点)都是焊接的,从而构成一个笼式避雷网,所以我们说它是最彻底的等电位连接工程。1963年,瑞士的波哥(K.Berger)提出,利用建筑物内的结构钢筋作防雷系统时,钢筋之间如有多点绑扎,则不必焊接就可以构成电气导通系统,他还做了试验。所以,我们以后就不全部焊接了,但作为引下线的柱内钢筋,仍必须焊接两根主筋。1974年审查《建筑物防雷设计规范》时,规定为:可以绑扎或焊接。人民大会堂工程是全国最重要的工程,当时是不敢不焊接的。
  就防火而言,等电位连接和安全隔离距离至关重要。火灾多属不易预防的事故,对多数建筑物,能采取等电位连接措施的,应做彻底的等电位连接;不能采取等电位连接措施的,应尽量保证安全隔离距离,以防发生火灾。

4常规防雷装置与非常规防雷装置
  常规防雷装置即传统上所使用的防雷装置,包括避雷针、避雷带、避雷线和避雷网。它是继1759富兰克林发明避雷针后各国防雷专家经200多年研究和实践的成果,有充分的理论根据、实验数据和长期的实际运行经验。
  非常规防雷装置指某些厂商近年推出的所谓的新式防雷装置。本文所指的所谓新式防雷装置是半导体消雷器、导体消雷器、优化避雷针和流注提前发射接闪器等(本文这里不指激光引雷装置、火箭引雷装置和水柱引雷装置等)。各种消雷器的设计思想是企图中和雷云电荷,把雷电荷消灭掉或限制放电电流;各种提前发射接闪器的设计思想是企图把避雷针的接闪效果提高,即扩大保护范围。这几种防雷产品到目前为止都没有被国际防雷组织所承认。
  其实,从1996年起到现在,北京的学术界和工程技术界围绕消雷器进行过多次讨论并发表了许多文章。许多专家都认为消雷器的“中和”理论和“限流”理论站不住脚。1997年9月18~23日中国电机工程学会高电压专委会过电压与绝缘配合分专委会在合肥举行了学术讨论会。论题之一就是半导体消雷器,与会者进行了热烈的讨论。特别值得一提的是一位高工为验证半导体消雷器的通流能力而做的一次实验。该实验充分表明,半导体消雷器的通流能力极低。会议《纪要》曰:“与会代表认为,迄今为止,理论和实践未能证明此类非常规防直击雷产品具有产品说明书所表述的性能,实践也未显示出此类产品具有比常规防防直击雷装置更优越的性能,还有许多问题尚待研究和解决,因此此类非常规防直击雷产品不再在工程中采用。还有少数代表对此尚有不同意见。”
  实际上,消雷器厂商所卖的只不过是接闪器。其引下线、接地装置及内部防雷装置还得靠设计人按常规方法去设计,而这些都是建筑设计中的环节,卖接闪器的厂商也参与不了设计。另外,非常规防雷装置的价格极高,以半导体消雷器为例,其价格比常规避雷针高几十倍至几百倍(见表1)
  由表1可以看出非常规防雷装置比常规防雷装置贵得多,而且非常规防雷装置还有很多问题有待解决。因此防雷设计人员和使用单位应认清这种情况,必须选择优质而经济的产品。

  5球雷
  在国际建筑物防雷标准(IEC/TC-81)和我国的《建筑物防雷设计规范》中,均没有对球雷的防护作出规定。在笔者的调查中,北京地区的球雷事故还是不少的,球状闪电约占闪电统计总数的13.7%。尽管国内外科技人员对球状闪电的形成机理尚无一致的观点,但对其性质、状态和危害还是比较清楚的。
  球雷(即球状闪电)是一种橙色或红色的类似火焰的发光球体,偶尔也有黄色、蓝色或绿色的。大多数火球的直径在10~100cm左右。球雷多在强雷暴时空中普通闪电最频繁的时候出现。球雷通常沿水平方向以1~2m/s的速度上下滚动,有时距地面0.5~1m,有时升起2~3m。它在空中漂游的时间可由几秒到几分钟。球雷常由建筑物的孔洞、烟囱或开着的门窗进入室内,有时也通过不接地的门窗铁丝网进入室内。最常见的是沿大树滚下进入建筑物并伴有嘶嘶声。球雷有时自然爆炸,有时遇到金属管线而爆炸。球雷遇到易燃物质(如木材、纸张、衣物、被褥等)则造成燃烧,遇到可爆炸的气体或液体则造成更大的爆炸。有的球雷会不留痕迹地无声消失,但大多数均伴有爆炸声且响声震耳。爆炸后偶尔有硫磺、臭氧或二氧化碳气味。球雷火球可辐射出大量的热能,因此它的烧伤力比破坏力要大。
  下面是一个典型的球雷实例:1982年8月16日,钓鱼台迎宾馆两处同时落球雷,均为沿大树滚下的球雷。一处在迎宾馆的东墙边,一名警卫战士当即被击倒,该战士站在2.5m高的警卫室前,距落雷的大树约3m,树高20多米。球雷落下的瞬间,他只感到一个火球距身体很近,随后眼前一黑就倒了。醒来后,除耳聋外并无其他损伤。但该警卫室的混凝土顶板外檐和砖墙墙面被击出几个小洞,室内电灯被打掉,电灯的拉线开关被打坏,电话线被打断,估计均为电磁感应的电动力所致。另一处在迎宾馆院内的东南区,距警卫室约100m,也是沿大树滚下。距树2m处有个木板房(仓库),该房在三棵14~16m高大槐树包围之中,球雷沿东侧的大树滚下后钻窗进屋,窗玻璃外有较密的铁丝网,但没有接地,铁丝网被击穿8个小洞,窗玻璃被击穿两个小洞。球雷烧焦了东侧木板墙和东南房角,烧毁了室内墙上挂的两条自行车内胎,烧坏了该室的胶盖闸,室内的电灯线也被烧断。落雷大树下放有十多盘钢筋、8辆铁推车和6个空汽油桶。这此金属物都是招引雷电的条件。
  防护球雷并不困难,应该在规范或标准中规定相应的措施。就防护球雷措施而言,最好是笼式避雷网,如果达不到笼式避雷网条件,就在建筑物的门窗上安装金属纱网并接地;堵好建筑物墙面上不必要的孔洞;烟囱与出气管上口均要加装铁丝网并接地;储存或损伤易燃易爆物体的仓库和厂房的烟囱和放气管应加装阻火器并接地。对高大树木下的重要建筑物尤其要采取防护球雷的措施。

  6雷击规律
  认识雷击事故的规律非常重要,只有掌握了规律,防雷设计才能取得良好的效果。在雷雨天,天空的雷云与地面上的物体各带不同的电荷,当电荷积累到一定的程度,就会产生电场畸变而发生落地雷击。但如果地上某处没有足够强大的上行先导,则雷电是不会打到该处的。
  北京紫禁城内的建筑物落较多,其原因在于:紫禁城周围是护城河,河内现在仍有水;通往护城河的古河道有4条:一条是玉河,它流入护城河的西北角;一条是潮白河的支流,它流入护河的东北角;一条是大通河,它流入护城河的正东部;另一条是潞河的支流,它流入护城河的东南角。故宫内各栋建筑物下的基础均潮湿,过去东南部的水位较高,地下不到2m就能见水,可见故宫院内地下的土壤电阻率相对较低;另外院内又有高大的古树。这些即为易发生雷击的内因,这些内因决定着该地区电场易产生电场畸变,瞬间发生的上行先导容易与雷云的下行阶段先导会合,从而形成落地雷。这就是紫禁城范围内的明显雷击规律。
  笔者自1954年到1988年在北京地区调查过的建筑物雷击事故共有170多处,其中,因雷击引起火灾的占37.7%,导致人员死亡的占6.9%,致伤的占15.4%,球雷雷击事故占13.7%。现将分析总结得出的北京地区总的雷击规律归纳如下:

  (1)河、湖、池、沼旁边的建筑物易受雷击。如1961年6月21日颐和园昆明湖东边的文昌阁被雷击掉西房角及坡顶瓦,内部电线被感应烧断;1988年8月6日通县永乐店草厂乡黄厂村北部湖力的茅草房落球雷,击死一人。

  (2)古河道上的建筑物和河流桥上的构筑物易受雷击。如紫禁城内自1954年至1992年共落雷16次(据文献记载,明、清两代共发生过25次火灾,其中写明为雷击所致的5次,未说明原因的也可能是雷击所致);1988年8月30日卢沟桥中部北侧石狮子的头被击掉。

  (3)在潮湿地区以及过去是苇塘或坑洼地带的区域上建造的建筑物易受雷击。如1957年7月31日陶然亭地区建工局一公司工棚(该处过去是苇塘)的收音机天线落雷,墙内铁丝被熔化;1965年7月22日北郊土冷库(即几十栋内装冰块以贮藏食物的平房)的老虎窗被雷电击中起火。

 (4)在四周大片土壤电阻率高,中间局部土壤电阻率低的环境中或在高、低电阻率分界之处建造的建筑物易受雷击。如1981年8月2日八里庄善家坟公安局仓库西墙外大树落雷,雷电入室打碎5个电警棍盒,盒内33根电警棍被感应烧坏(该仓库的西南两面为稻田)。

  (5)局部漏雨或局部房角新修缮且十分潮湿的建筑物易受雷击。如十三陵长陵棱恩殿落雷(当时该殿西部房角刚刚修缮且很潮湿)。

  (6)突出高或孤立的建筑物易受雷击。如1957年7月29日原朝阳门北部的吻兽被雷击掉;据十三陵当地老农说,十三陵大多数的明楼或正殿均被雷击过(明楼和正殿都属高而孤立的建筑物)。

  (7)曾经遭受过雷击的地区和建筑物容易再落雷。如1956年×月×日、1957年7月8日和1957年8月16日北京鼓楼东部吻兽曾三次被雷击。

  (8)金属屋顶易受雷击。如1957年7月8日原民航局礼堂的铁皮屋顶被雷击裂3处,顶内明配线被感应烧成3段,1988年8月6日北京火车站东北角出租汽车站的铝合金房顶落雷。

  (9)收音机天线、电视共用天线易受雷击。如1986年10月13日左家庄柳芳东里的居民楼电视共用天线遭受雷击,1992年8月3日和平里民旺胡同的居民楼电视共用天线也遭受雷击。

  (10)地下管线多或管线交叉处易落雷。如1963年8月4日天安门广场大旗杆西侧(现人行过街地道的西南出口)一位卖冰棍的老太太被雷击倒(该处地下敷设的管线较多且是转角处)。

  (11)铁路沿线和终端易受雷击。如1965年7月22日东郊百子湾棉花仓库室外堆场靠近铁道终端的一个棉花垛被雷击中燃烧;1984年8月6日东郊百子湾物资局储运公司水泥库铁路西侧站台上的水泥袋落雷,烧焦约20个水泥袋的纸边。

  (12)山区泉眼、风口或地下有金属矿床的地方易受雷击。如1985年6月18日西山下马岭水电站室外变电构架进出线的主线落雷,烧焦母线2处,每处约长1~3m。

  (13)高大的烟囱和工厂的排气管最易接闪。如1957年8月16日朝外门诊部的烟囱被雷击裂;1979年4月8日东郊宋家庄化工三厂南北两厂的室外化工设备构架上的两个排气管同时接闪并点燃。

  (14)高大的树木和屋顶旗杆容易落雷。如1967年6月11日前门劝业场屋顶木旗杆被雷击坏;1993年8月19日日坛公园西北角一棵大树被雷劈掉树叉,树干也被劈裂。
  北京地区总的落雷走向是:西山 八里庄 紫村城 朝阳门 宋家庄 百子湾 通县。这些地方多数是古河道或地下水线,其建筑物下的土壤电阻率小,潮湿或水位高。
  笔者认为,以上这些雷击规律虽是北京地区的,但颇具普遍性,因而对防雷、防火很有价值(因篇幅有限,以上各种规律只各举2个例子)。

  7。建筑物防雷设计的整体观念
  所谓整体观念是指设计和安装防雷装置时,对建筑物的内外都要有整体观念。这里的建筑内外不单是指内部防雷装置和外部防雷装置。建筑物内的整体观念是指设计和安装时,要对内部防雷装置和外部防雷装置做整体的统一的考虑;建筑物外的整体观念是指对一个院落、一个小区以及附近的环境要做全面的防雷规划,同时还不能违反小区规划的要求例如:所安装的避雷针杆塔是否影响小区的美观,所用的避雷针、避雷带或避雷网是否与建筑物的立面相配以及低矮建筑物能否由高大建筑物或高大烟囱上的避雷装置所保护等等。对接地装置也要综合统一考虑,例如,相距较近的建筑物能否共用接地体,地下管网能否用接地体的一部分,以及能否在一个大院或小区内为将来综合共用接地创造等电位连接的条件等等。
  值得指出,利用建筑物附近的大树作为避雷针杆塔是一个较好的做法。大树最易接闪且越长越高,有时比建筑物还高。因此,避雷针应安装在树顶,引下线应沿树干设置而且应与建筑物的防雷装置相结合。这样既节约又美观,同时还保护了名贵的树木。利用大树安装避雷针不仅能防直击雷,而且能防球雷、绕击雷和侧击雷。例如,北京北海公园团城内在大树上安装的避雷针已运行了20多年,效果很好,但必须采取保护树干生长的措施。
  现在各个城市的绿化越搞越好,高大的树木也越来越多。有的建筑物虽然安装了避雷针,但大树距建筑物很近并且比建筑物还高,在这种情况下,建筑物上的避雷装置实际上等于虚设。因为大树接闪的机会多,易引来直击雷和球雷,对邻近的建筑物威胁更大。所以说建筑物的防雷设计和安装应将外部防雷装置、内部防雷装置、建筑物外的环境及至全小区的防雷装置进行整体统一的考虑。不仅电气专业的设计者要有整体观念,建筑专业的设计者对防雷也要有整体观念。这是现代防雷设计观念转变的重要问题之一。


回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-7-10 12:53:00 | 只看该作者

http://www.lightning.com.cn/bbs/UploadFile/200371085045.gif

(一)确定该楼所处的地理环境和气象情况。预计雷击次数大于0.06次/a,属于人员密集型的公共建筑物。

(二)方案给定条件:楼高AB天面:30M、CD天面:24M。楼长:20M。宽:15M。在CD天面的宽度中心线上安装有微波天线,距BC墙面5M,天面AB长度8M,CD长度12M。见图 (由工程设计图纸上标定)

(三)设计总则:因为避雷保护的对象是雷击次数大于0.06次/a的邮电大楼,它的设计必须符合GB50057-94标准,按标准应划为第二类防雷建筑,采用滚球法计算时,其半径应为45M。为了有效保护大楼免受直击雷的损坏,本设计采用双套方案分步设计,经过充分比较,选出保护范围大,可靠性,简单易行的方案进行实施。现分述如下:
整座大楼采用四根常规避雷针进行保护,四根针均采用f 16mm圆钢制作,连避雷针底座和针体在内,针全高为8M。其摆放位置如图 中,A、B、C、D所示。

采用滚球法绘制雷电保护图型的步骤是:

(1) 从地面起按尺寸和比例分别绘出大楼的主、府、右视图,按尺寸标出A、B、C、D4根针的位置,按尺寸绘出微波天线的位置,并沿A、B针尖做与地平行的线H-H。
(2) 从地面截取hr=45M作平行于地平线的R-R线,以针尖B为圆心,hr为半径在R-R线上截取两点,分别以这两点为圆心,hr为半径,从B点向地平线两侧作圆弧,然后以C点为圆心,以hr为半径在R-R上截取两点,分别以这两点为圆心hr为半径,从C点向地平线两侧做圆弧。四条圆弧线所组成的两个山峰形状就是B针和C针的保护范围。
(3) 分别以B点和C点为圆心hr为半径划圆弧交于0点,然后以0点为圆心,hr为半径划圆弧连接BC,BC圆弧的覆盖部分就是B针和C针,两针共同的保护范围。
(4) 以同样方法在右视图上做出针A和针B的保护范围。
(5) 在俯视图上分别以针尖A、B、C、D的圆心,hr为半径划出四段圆弧交于大楼的纵横中心线,所圈定的范围即四根避雷针在俯视上对地的保护范围。通过以上三个视图可以看出,邮电大楼在四根避雷针的保护范围之内,设计避雷保护有效。


验算保护范围的可靠性:按上图所示

避雷针设置位置到楼角的距离为: 12 + 0.52 =1.12M (四针均等)

(1)、A、B天面验算:

g AB= h ( 2hr - h) - h ´ (2hr-hx) = 38(2´ 45-38) - 30(2´ 45-30)

  --------------------------------------------------------------------------------

= 44.45-42.42 = 2.03M。

因为 3.28 > 1.12,所以A、B楼角在A、B两针的保护范围之内,保护有效。

(2)、C、D天面验算

g CD= hCD(2hr-hCD) - hy (2hr - hy) = 32(2´ 45-32) - 24(2´ 45-24)

--------------------------------------------------------------------------------

= 43.08 –39.80 = 3.28M。

因为3.28 > 1.12,所以C、D楼角在C、D两针的保护范围之内,保护有效。经过验算整个大楼均在四针的保护范围之中,保护有效。具体见图

 引下线设计选型:
引下线设计有两种方案:1种是焊接与大楼的混凝土构柱内钢筋连接,利用混凝土框架内的钢筋网络,做引下线和接地装置这种方案的效果最佳。但本设计是培训师范型,选型用常规避雷装置,所以本设计选型用明装四条引下线的设计方案。引下线的材料选用f 12mm的圆钢,在四根引下线的中间和避雷针、针尖以下两米处,用f 12mm的圆钢,四针、四线周围焊接,做等电位连接。引下线的敷设是沿避雷针垂直地面的方向,直线敷设。在距地面1.8M处设断接卡,断接卡以下距地面> 1.7M和入地的开始部分,要套装耐阳光晒的塑料管。f 12mm要镀锌。

 
接地装置设计选型:

与上同理最理想的方案是充分利用建筑物混凝土基础中的钢筋网为接地装置,是最佳选择。但本次需要采用常规选型设计方案,作为示范设计这就需要认真进行接地装置的设计选型工作。

由于本建筑物是邮电大楼其内部除防雷工程外,还有很多的设备和电气都需要接地,经过方案对比确定采用共用接地的设计方案,又由于邮电大楼属于人员密集型建筑,减少跨步电压对人的危害是考虑的重点,所以本设计采用绕大楼围成一个闭合环行共用的接地网的设计方案,这样不但解决了多设备、多装置、多网络、多电气共地和减小跨步电压对人的危害问题,而且也减少了室内在被雷击时,由于地电位梯度大,产生对电气、设备高压反击的危险。


接地网的布置:如图所示沿大楼基础墙体以外3M处水平敷设焊接的接地网。材料选用4´ 25mm的扁钢焊接周围布置。在大楼外形成一个闭合的均压环带,地网的埋设深度0.8M,地网上平面距地平深度0.8M,地网网格扁钢的连接、地网与接地线的连接,均用电焊连接。焊接处采用刷防锈、防腐材料的方法处理。从该楼所处的地理位置现场是一片开阔地,所提供的图纸资料标明,表土层是砂质粘土,经现场人员在大楼的前后、左、右四个测点测量地电阻率平均值为86W × m,四个测量值与平均值相当接近,可将该地的电阻率视作均匀。邮电大楼建筑设计周边长70M,设计接地网距建筑物3M处环行闭合埋设,接地网环行闭合长度94M,接地网系由3根横体和10根直体焊接而成,总接地长度278M。(其中不包括4根引下线入地部分0.8M´ 4)。总接地面积16.124M2,从而加强共地、散泄雷电流的作用。

根据邮电部对综合通信大楼的规定,其接地电阻值不得大于1欧姆, 计算结果表明,采用深埋扁钢接地网所起的作用,接地电阻0.86< 1W ,已经高标准达到《规范》要求。


通过以上的验算表明本设计方案,散泄雷电流能力强,可靠性高是可行的设计方案。但也存在一定的缺点,如:四根避雷针的架设;周圈接地网的埋设,工程量大,造价高,施工复杂,只适合与大楼的土建工程建地基时同时进行,已经交付使用的邮电大楼要有较大的影响,所以还要进行下一个方案的设计。

方案二、外部避雷系统采用主动式提前放电避雷针装置保护方案:

一、选型:整座邮电大楼选用壹只由法国INDELEC公司生产的Prevetron第二代产品,TS3.40型主动式提前放电避雷针进行保护。设计避雷针支撑杆高度为5米,其安装位置如图所示。其选型程序见法国英德利公司生产的主动式避雷针的产品说明书。

二、主动式提前放电避雷针的结构组成:

(1)一支中央收集杆是由电解铜或不锈钢制成的,此杆贯通空气终端器,可以不间断的把闪电流送往大地,它被固定在直立棒上。

(2)一组上端电极是用来产生火花的。

(3)一个防水不锈钢盒与大地连接,有黑色《铜型》和银白色《不锈钢型》两种。

(4)一个电触发装置被密封在一个保护盒内。

(5)一组下端电极用来收集瞬间产生的电能量。

三、主动式避雷针运作过程:

避雷针的空气终端从自然界的电场中吸收能量,下端能量收集电极把电能量储存在触发装置内,每当闪电发生前,电场强度会迅速增强,当储存的能量达到某一水平,空气终端便会把信息送往电触发装置,在空气终端的尖端便会产生火花,并使尖端周围的空气离子化,形成尖端放电现象。

四、主动式避雷针的工作原理:

控制离子的准确释放:在主闪电发生前的刹那间,触发系统极度准确的释放电离子。

CORONA效应的触发:云层对地的放电时间随电场的强弱而变化,科罗纳效应为尖端效应,电场增强触发时间减少。

预期上行放电通道:主动式避雷针被设计成从其尖端产生预期上行放电通道的类型,并早于那些邻近的高点产生,这样比传统避雷针提
 供了更宽阔的保护半径。

五、验算保护范围的可靠性:从设计选型避雷针的安装位置0到最远的楼角OB或者OC的距离为:

OB=OC= 12 2 + 7.5 2 =14.15M

AB天面的保护半径为:RP

--------------------------------------------------------------------------------

RP= h (2D- h)+ L(2D+ L)

式中:D:滚球半径为45M

h:不同受保护平面与避雷针顶端的垂直距离为5M。

L:提前放电距离 =106´ T(US)为40。

T:提前放电时间,查表得来见产品说明书。

RP:不同h距离平面上的保护半径。M

计算:


--------------------------------------------------------------------------------

RP= h(2D- h) + L(2D + L) = 5 (2 ´ 45-5) +40 (2 ´ 45 +40) =75M

比较:因为保护半径75M,远远大于14.15M。

结论:所以,建筑物均在选型避雷针的保护范围之中,选型设计的避雷针对建筑物的避雷保护有效。

六、引下线的设计选型:
选用与避雷针相配套的,符合法国国家标准NFC17-102的30´ 2mm两条铜质引下线,采用最短的路线安装布设到接地点上。两根引下线在CD天面,用同规格的铜线做等电位连接,引下线固定点的间隔长度为1米。敷设引下线距地面2M处,安装测试夹,测试夹上面安装雷击计数器,测试夹以下到地面的引下线,采用不锈钢或镀锌钢管屏蔽,由三个不锈钢箱所固定,等电位连接线用同样方法屏蔽。


七、接地体的设计选型:
接地体的设计选型,选择符合法国标准NFC17-102,与主动式避雷针配套的“鸡脚”形接地体,“鸡脚”形接地体由3根7米长,相互构成45° 角的“鸡脚”形镀铜地极和一根3米长的中央连杆组成。“鸡脚”的背后接地夹处可与邮电大楼的基础钢筋网络焊接连通。