防雷方案设计 1、电源防雷方面 由雷击的途径分析中我们得知电源线路承受了绝大部分的直击和感应的雷电流,根据IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑。只做单级防雷可能会带来,因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。 1-1、电源第一级防雷 根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。 作为系统电源进线端的主级防雷器,在雷击多发地带至少应有60-100KA的通流容量,可将数万甚至数十万伏的雷击过电压限制到数千伏,防雷器可并联安装在办公楼的总配电柜内的电源进线处。由国家的有关规定可知,电源第一级的防雷器须能防护10/350波形的直击雷,所以在此级防雷器选择ASP的Asafe系列电源防雷模块。 具体措施: ◆在大楼总电源配电柜处,并联安装三相五线制Asafe-25电源防雷模块4块。1-2、电源第二级防雷 第二级电源防雷器要求有20-40KA的通流容量,可以将过电压限制到1800V以下,并联安装在需防护设备所在的分配电柜电源进端。 具体措施: ◆在机房的电源分配电柜并联安装PPS-II/1-40电源防雷箱1套,作为对整个机房电源的防护。 1-3、电源第三级防雷 第三级防雷即用电设备的末级防雷,这也是系统防雷中最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA级的,若不做第三级的防雷,由经过一级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。作为第三级的防雷器,要求有10KA以上的通流容量。 单相的用电设备,可以选用插座式防雷器作为第三级电源防雷器,其串联在设备前端,内部产生的操作过电压(如感性或容性负载设备的启动或关机等)和高压静电有极好的防范效果。 具体措施: ◆在机房的重要用电设备的前端安装插座式电源防雷器LT A6-420NS。 2、信号线路的防护 在雷击发生时,产生巨大瞬变电磁场,在1KM范围内的金属环路,如网络、信号及通讯金属连线等都会感应到雷击,将会影响网络、信号及通讯系统的正常运行甚至彻底破坏系统。对于网络、信号及通讯方面的防雷工作是较易被忽视的,往往是当系统受到巨大破坏、资料损失惨重时才想到应该做预先的防范。本方案中网络设备防护方面,考虑的防护对象主要是网络交换机、服务器以及通过双绞线连接的工作站或集线器端口。 具体措施: ◆在机房的DDN专线的进线端,安装1套RJ45-DDN/4S专线防雷器。 ◆在机房的网络进线端各安装1套RJ45-E100/4S单口网络防雷器。 ◆在机房的PSTN通信线路的进线端,安装1套RJ45-TELE/2S通信防雷器。 3、防静电措施和内部空间屏蔽 防静电和空间的屏蔽是防护感应雷的重要因素之一。防静电的措施采用复合型防静电活动地板,选用HA-IIIB地板,具有永久防静电、电磁屏蔽、防滑、耐磨、防火、防潮的功能。 空间屏蔽方面采用1M*1M的铜带网格,在机房的六个面铺设。
|