1KV就是你说的那个残压小于1KV的SPD的残压。
屏蔽……凡是穿了金属管的,金属管可靠接地的线路都算屏蔽线路。
选择电源SPD的时候当然是看它标称放电电流的大小。难道你准备一次雷就把SPD干掉?
使用道具 举报
GB 50343-2004上写的“第一级不小于40KA”??我看你是看错了吧。“第二级不小于40KA”才对!!还有。GB 50343-2004上明确写的是“标称放电电流”!!见第17页。