发表于 2006-9-28 14:52:00 | 只看该作者

咱就不发表言论了。看看。

最近,我写了篇论文《电解离子接地系统在变电站接地网改造中的应用》,有兴趣的可以看看。

至少,我觉得老美的,当年设计这个的那个鬼佬说的是真话,真的没有骗人,真的是大实话。

可以在IEEE的IEL数据库里搜索IEA搜索出来。

至于,最后来到中国,为什么会变成现在这个样子,我也弄不明白。简直差异太大,不是一个东西了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2006-9-28 14:56:00 | 只看该作者

最后说一句:IEA这个东西怎么计算工频接地电阻你知道吗?

我想,你不一定很清楚吧。真的。不一定。

最最后说句:最初,这个东西在工程中是基于12米长度设计的,3米的长度仅仅是为了“便于运输”。

嘿嘿。剩下的我就不说了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2006-9-29 10:19:00 | 只看该作者

中国有个传统:就是师傅总要留一手,雷神看来是个非常传统的中国师傅啊,话说到一半就不说了!厉害!

回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2006-10-17 10:08:00 | 只看该作者

不错啊。一般的设计离子接地极都是要求设计在12米长的。再配合相应的降阻剂才能更好的降阻啊。本身离子接地极内就是一种超导电的晶体在里面,吸收水分后会快速的释放电解离子,但改善土壤电阻率达到降阻的效果还是需要一个过程的啊。这不是神棍插入地下就好用,总得给他们一个反应的时间啊。一般情况下要达到他们的最好效果最好在60天的时候,你再测量就会效果比较明显。但看起来不合实际啊。一般要求我们做好地网就测量啊。所以还存在这个问题啊。

现在有的离子接地极是大发黑财啊,自己制造,就是买根铜管把里面塞点氯化钠、钙等就是离子接地极了。也配IONIC EARTH  ARY 这个名字吗。这是坏了接地的市场啊

再说离子接地极也不是埋在地里面就不管了啊,那些电解液在一定的时期内会稀释完释放完,如果你不继续加灌那么同样也会使土壤电阻率再次的升高的。

不好意思啊,刚刚喝了点小酒上来看看。喝多了说了一堆酒话啊。请大家莫怪啊。我不是 针对那家和那个人啊。道歉了给你们。