大家好!
   请问防雷器漏流太大有什么引响?压敏电阻漏流太大又有什么引响?会出现什么问题?
沙发
发表于 2004-6-14 19:06:00 | 只看该作者
那要看‘漏流’大到什么程度了。

十几微安,没有影响。

几十微安,发热。

几百微安,脱扣损坏。

几安,爆炸燃烧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-15 10:28:00 | 只看该作者
SPD不可能有几十微安吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-6-15 10:56:00 | 只看该作者
你把一个压敏电压390V的压敏接到220V的工频线路上用不了几小时就有那么大了。