ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1892|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于0.5米 法则

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-30 11:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SPD的0。5米法则中,有一点我不明白,那就是SPD的下端接地线的长度,是从接地点算起的,还是从汇流排上算起的呢?如果是直接从屋外引入的话,那它的线径以及长度又有什么限制呢?
沙发
发表于 2004-4-30 12:04:00 | 只看该作者
哦……我不是已经告诉过你了吗?

0.5米只针对信号系统的SPD,不针对电源系统的SPD。接地点是从‘地电位接入点算起的’。标准上写的很清楚啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-4-30 12:34:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/04/30 12:04pm 发表的内容:
哦……我不是已经告诉过你了吗?
0.5米只针对信号系统的SPD,不针对电源系统的SPD。接地点是从‘地电位接入点算起的’。标准上写的很清楚啊。

有个问题请教?
设备两端的电压是防雷器的残压加上其两端的引线的感应电压,引线短是要降低设备的保护电压!因此0.5米对电源也是适用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-30 13:32:00 | 只看该作者
呵呵。好。哈哈。仔细想想这0.5米对电源系统是哪里对哪里的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-4-30 14:47:00 | 只看该作者
实际按装中估计都是1米以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-4-30 15:14:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2004/04/30 02:47pm 发表的内容:
实际按装中估计都是1米以上

电源?信号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表