关于SPD接线方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-4-16 08:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单相接线时,我发现有一种是火对零、火对地、地对零
另一种中是火对地、零对地
不知道哪位哥哥知道它俩的区别,以及为什么会这样?请哥哥们多赐教
沙发
发表于 2004-4-16 17:31:00 | 只看该作者
1的情况,是有点奇怪。一般采用‘3+NPE’保护方式,只需要你说的:火对零、地对零就够了。2的情况就是我们一般的四模块保护啊。

另外:建议你不要在基础培训那里乱发帖子。谢谢合作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-4-17 11:00:00 | 只看该作者
雷神,您说的是三相电的吧,第一种3+NPE和第二种的区别是什么呢,它们各用在什么系统中呀,为什么要这样呢?(对不起了,我发错地方了,不会有下次啦)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-4-17 14:56:00 | 只看该作者
从处理接地故障电流和瞬态短路的角度讲,‘3+NPE’保护方式是TT系统最佳的保护选择。对于TN系统,使用,‘3+NPE’保护方式保护时,可避开电源侧、负载侧安装位置的局限。对于无中性点的IT不建议优先采用此方式进行保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-4-22 15:53:00 | 只看该作者
第一种在某个产品的接线示意图中看到过,好象是扬州科宇的,具体倒没仔细研究过