ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2225|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教斑竹关于接地装置有效长度的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-3 09:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷规范上第4.3.4条有一句关于“接地装置外引长度不应大于有效长度”,看了附录,可是还没有看懂,请教斑竹如何计算有效长度。
沙发
发表于 2004-3-3 13:05:00 | 只看该作者
附录上说的很清楚啊,那有什么看不懂的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-3 21:22:00 | 只看该作者
下面引用由hsr2004/03/03 09:37am 发表的内容:
防雷规范上第4.3.4条有一句关于“接地装置外引长度不应大于有效长度”,看了附录,可是还没有看懂,请教斑竹如何计算有效长度。

??

接地体有效长度等于2倍根号下土壤电阻率。le = 2√ ρ。这个有是什么问题?

当使用单根3米长垂直接地体测量土壤电阻率时,ρ ≈3 R。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表