等电位连接体????

[复制链接]
11
发表于 2003-11-24 17:10:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由ASP在 2003/11/24 05:12pm 第 1 次编辑]

防雷器就是等电位连接器啊?

比如电源防雷器 - 在雷击的瞬间将电力线和大地等电位

连接两个地用的? - 也有人叫地极防雷器/地电位均衡器/地极隔离器....
比如 ASP 的 GI-**50  50KA 10/350us

作为产品的等电位连接器的意思就是说平时不宜直接相连的两个金属东东,使用等电位连接器连接,在无电涌时是绝缘的,电涌来了是导通的

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2003-11-27 15:44:00 | 只看该作者
o ,谢谢指点!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2003-12-7 21:10:00 | 只看该作者
我认为,不应把防雷器看成是等电位连接体(器)。两者有不同的工作原理和作用。
防雷器(SPD)在正常情况下,即没有导通时,其两端不可能等位。就是在它导通时,在它的两端之间也有电压(即残压),只不过较低罢了。这时它也不可能起到等电位的作用。它所起的作用只是导泄雷电流,降低雷电压,不致使两端连接的部分因感应电压过高,发生击穿放电。起到保护的作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2003-12-7 23:05:00 | 只看该作者
可国家标准是这么定义的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2003-12-8 13:10:00 | 只看该作者
下面引用由昆雷2003/12/07 09:10pm 发表的内容:
我认为,不应把防雷器看成是等电位连接体(器)。两者有不同的工作原理和作用。
防雷器(SPD)在正常情况下,即没有导通时,其两端不可能等位。就是在它导通时,在它的两端之间也有电压(即残压),只不过较低罢 ...


昆雷说的没错
理论上说
等电位体如同导线(当然不可能绝对的等电位,如同某文章说到的高频情形下...等等)
顾名思义 - 使两个部分等电位的物体
如等电位连接箱,里面是没有任何spd的,纯导体连接的

当两个平时不能相连的物体需要等电位连接时的等电位体就是防雷器了
这里是防雷论坛,所有脑子就开小差和防雷挂钩了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2003-12-8 16:41:00 | 只看该作者
在低电压保护范围,规程把SPD定义为等电位体,或等电位连接体,好像大家都这么认可了。但它同直接用导体进行和等电位连接必竟不同。在物理意义上,以及在实用上都有不同和区别。这是需要明确的。
在电力部门,情况就根本不同了。谁 也不能把避雷器和放电间隙看成是等电位连接体。虽然它们所起的作用与SPD一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报