| 序号 | 检测项目  | 参考规范  | 条款  | 测试具体项目  | 仪器  |  | 1 | 建筑物的防雷分类  | GB/T  21431-2015  | 5.1  | 一类,二类,三类  | 计算  |  | 2 | 接闪器  | GB/T  21431-2015  | 5.2  | 接闪器材料,规格,防腐,焊接工艺,是否有其它线缆缠绕,能否保护被保护对象  | FW  3700 
    200T  |  | 3 | 引下线  | GB/T  21431-2015  | 5.3  | 引下线材料,规格,间距,防腐,焊接工艺  | FW  3700 
    200T  |  | 4 | 接地装置  | GB/T  21431-2015  | 5.4  | 接地电阻,材料,规格,焊接工艺,防腐  | FW  3700 
    FW 2000+ 
    FW-E08A 
    FW 1904C  |  | 5 | 防雷区的划分  | GB/T  21431-2015  | 5.5  | LPZ0,LPZ1,LPZ2  | 目测  |  | 6 | 雷电电磁脉冲屏蔽  | GB/T  21431-2015  | 5.6  | 屏蔽材料,规格,所有金属材料是否连接,跨接电阻是否过大(小于200毫欧,一类小于30毫欧)  | FW  3700  |  | 7 | 等电位连接  | GB/T  21431-2015  | 5.7  | 所有金属材料是否连接,跨接电阻是否过大(小于200毫欧,一类小于30毫欧)  | FW  3700  |  | 8 | 土壤电阻率  | GB/T  21431-2015  | 附录B  |  | FW-E08B |  | 9 | 电涌保护器  | GB/T  21431-2015  | 5.8  | 导通电压,漏电电流,绝缘电阻,接线方法,线径,后备保护装置  | FW-SPD01 
    FW-05A  |  | 10 | 机房静电地板表面阻抗  | GB  50174-2008  | 8.3  | 表面阻抗2.5*104-1.0*109  | GM3110  |  | 11 | 机房静电地板静电电压  | GB  50174-2008  | 8.3  | 静电电压不大于1kV  | FMX-003 |  | 12 | 机房磁场强度  | GB/T  2887-2011,GB/T 21431-2015,GB 50174-2008  | 4.6.5.2   F.1, 5.2  | 磁场强大不大于800A/m  | MG-3002  |  
  
 |   
 
 
 
 |