发表于 2003-11-5 15:47:00 | 只看该作者
我举一个英国BS 6551标准中的例子:

对于一个矩形建筑,其有三排钢筋柱做为引下线,每排五根,排列如下:

★10.3%  ○6.2%  ○5.4%  ○6.2%  ★10.3%
 
○7.1%   ☆3.1%  ☆2.3%  ☆3.1%  ○7.1%
       
★10.3%  ○6.2%  ○5.4%  ○6.2%  ★10.3%

由此可以看出由于雷电流泻放的‘趋肤效应’造成的内外层钢筋柱所泻放雷电电流的不均匀性。