在我的系统中,485信号是使用带光电隔离的RS232转485转换器接到计算机的,光电隔离不是也防雷的吗,那我的系统是否还需要在每条485线接入到机柜时加上485信号的防雷器?
沙发
发表于 2003-8-13 09:10:00 | 只看该作者

只要光电隔离装置安全,不怕浪涌

就不需要吧,你的系统有过往雷击史吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-8-13 09:19:00 | 只看该作者
没有,如果有的话有什么不同吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-8-13 09:50:00 | 只看该作者
有过-说明雷击风险概率大!

还有可以分析主要途径,原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-8-13 13:43:00 | 只看该作者
光电隔离的东西是比较脆弱的。接口耐压的水平有限。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-8-14 22:11:00 | 只看该作者
光电隔离器本身易受雷击,屡见不鲜。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-8-15 14:48:00 | 只看该作者
下面引用由庞华基2003/08/14 10:11pm 发表的内容:
光电隔离器本身易受雷击,屡见不鲜。

希望多举几个例子:)谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-9-17 01:14:00 | 只看该作者
有一定作用,要配合其他办法才有更好的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-9-18 12:08:00 | 只看该作者
光电隔离器本身易受雷击,再者光电隔离本身就需要信号线其中的某个脚去驱动他,也就是说,会有一根线与后面的设备是联通的,所以只是光与电的转换,防雷作用就~~~~假如真的有雷击事故,什么都烧坏了。建议:在光电隔离器前端再串联防雷器
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-9-21 23:36:00 | 只看该作者
DB9的东西里面带根驱动电源。游魂野鬼说的是这种吗?
回复 支持 反对