1、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;
2、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;
3、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;
4、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;
5、接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求电磁波测试。
6、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;
7、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;
8、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;
9、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;
10、预留一根额外的线 或使用一终端盒,以提供测试点。
(本文由 接地模块 武汉雷博斯科技有限公司 www.lbswh.com 整理编辑。)
|
|