ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3113|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

接闪杆高度计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-9-3 09:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通避雷针与提前放电避雷针的保护范围是一样的吗?
沙发
发表于 2013-9-11 16:34:35 | 只看该作者
据厂家的数据资料,提前放电避雷针是通过在针体内的辐射材料(或是雷电先行电离、电晕等机理)将可能出现在附近的雷电提前吸引到避雷针,并通过避雷针的良好接地装置将雷电流安全导入大地。根据产品的不同,其提前放电的吸引力相当于60~100米独立避雷针的保护范围。 提前放电避雷针有两个使用的前提,一是避雷针本身必须有良好的引下线及接地装置,否则,避雷针会变成引雷针,引火烧身。二是易燃易爆危险品场所一般不推荐使用,因为避雷针接闪过程中会产生强大的电磁场,在1-2公里范围内的金属物都会瞬间电位升高,容易产生电火花,引起爆炸。 因为传统的防雷装置分成四大部分:接地装置、引下线、接闪器及避雷器。而接闪器(即避雷针)是根据其高度计算其保护范围的,即避雷针越高,保护范围越大,同一建筑物所需的避雷针数就越少,与避雷针相连的接地装置、引下线就越少,成本就越低。对于建筑物密集或空旷场区的保护是有一定优势的。 但需注意的是,提前放电避雷针在中国还没有得到认可,国际上也只有少数国家得到官方承认其作用,所以提前放电避雷针在中国各地区的防雷设施检测所是不予承认的,只能作为一种辅助接闪器使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-9-11 16:35:09 | 只看该作者
好像要比普通的避雷针保护范围大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表