ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2642|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浅谈安防监控系统的防雷保护

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-22 13:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着安防监控系统信息化步伐的逐步加快,安防监控在高速公路、金融系统、军事单位、交通监控等各种小区公共场所中的应用越 来越普遍。安防监控系统自身的安全性也成为一个新的、重要的问题摆在我们面前。特别是雷电对安防监控系统的破坏极大,往往 造成难以估计的损失,因此如何做好监控系统防雷,已经成为安防监控人员不可忽视的工作。
  监控系统防雷措施主要有以下几点:
  (1) 在室外每个监控摄像头的支撑杆顶安装一套不锈钢避雷针,以保护摄像头等设备免遭直击雷危害。
  (2)室外监控摄像头的视频传输电缆两端应安装视频信号SPD,苏州科佳NKP-TEL-4C-2二合一或NKP-TEL-4C-3三合一防雷器。
  (3)监控室的总配电开关处安装一套雷电通流容量Imax≥40kA(波形8/20μs)型号苏州科佳NKP-DY-40的单相电涌保护器SPD1,并 联,作为中心监控设备总电源保护。在电源后或设备前安装一套雷电通流容量Imax≥20kA(波形8/20μs)型号苏州科佳NKP-DY-20的 单相电涌保护器SPD2,作为第二级保护。SPD连接导线应短而直,SPD连接导线不宜大于0.5m,当长度大于0.5m时应适当加粗线径。
  (4)屏蔽措施
  屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,宜采取以下措施:外部屏蔽措施、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽,这些措施宜联合使用。
  (5)等电位连接与共用接地
  等电位连接是现代防雷技术重要的防护措施之一。将进入监控中心大楼的各类管线的屏蔽层、机架等在进入大楼前进行等电位连接 后接地。在进入设备前再进行二次等电位连接后接地。将摄像头输出的同轴电缆的外层和其它管线外层在进入大楼前进行等电位连 接后接地。