[防雷方案] 分级防雷方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-12 12:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷器的残压是保护基站设备的最重要参数,一般来讲,泄流能力强的防雷器,响应时间长,残压高。世界上没有任何一种防雷器能满足所有混合雷电冲击波、残压以及响应时间指标要求,所以应根据表1中基站电源设备的绝缘等级划分防雷层次,实现多级防护,对雷电能量逐级减弱,使各级防雷器残压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。另外多级防护对于某一级防雷器失效、防雷器的残压不配合设备绝缘强度等也是必须的。我们认为应该结合实际情况,从交流电力网高压线路开始,根据基站主要电源配套设备的耐雷电冲击指标和防雷器残压要求,采取分级协调的防护措施,进行基站的防雷系统设备。避雷器的直流参考电压是我们选择避雷器的绝缘要求,选用时应考虑电网的电压波动上限值和操作过电压远小于直流1MA参考电压,具体基站主要配置设备的耐雷电冲指标和防雷器残压要求。
实现各级防雷器的能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。电缆本身的感抗有一定的阻碍电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。当保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内时,要求两级防雷器之间线缆长度在15M左右,当防雷器接地线与被保护电缆有一定距离,这时要求线缆长度大于5M即可。在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的,如两级防雷器靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这时无距离要求。摘要:本文论述了移动基站防雷接地系统经常出现的问题,结合多年运维经验,切实地提出根据实际情况设计移动通信基站防雷接地系统的设计思想。
以上就是对分级防雷方案的简单解答,如您还有未解答的疑问,请访问苏州科佳防雷官方网站(百度:科佳防雷),在线或电话求助科佳防雷工程师,相信会有满意解答。
苏州工业园区科佳自动化有限公司
沙发
发表于 2013-4-15 18:11:27 | 只看该作者
哪里有防雷设计报告的范本啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-24 16:09:10 | 只看该作者
求防雷的国家标准!!!!