防雷区( LPZ)LPZOA区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全 部雷电流;本区内的电磁场强度 没有衰减(直击雷非防护区) LPZOB区:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径 对应的雷电流直接雷击;本区内 的电磁场强度没有衰减(直击雷防护区) LPZ1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小;本 区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施(第一屏蔽防护区) LPZn+1:后续屏蔽防护区,进一步减小流入电流和电磁场 强度的防护区
防雷区(LPZ)的作用
确定等电位连接的位置 确定等电位连接导体的最小截面 确定SPD的安装位置 确定SPD的选型 计算H1或H2,决定是否增加屏蔽措施
屏蔽
HO=io/2πSa (A/m) 1GS≈79.6A/m 首次雷击(25kHz):1000/300/100 A/m 后续雷击(1MHz):100/30/10 A/m Sa值的确定 A:远处落雷,根据闪电定位系统确定 B:闪电击在建筑物附近的最坏(磁场强度最大)的情况,由Sa的计算确定 图 取决于滚球半径和建筑物尺寸的距离sa R=10I0.65 I=200、150、100kA R=313、260、200m 当H>R时 Sa= H(2R-H)+L/2 当H≤R时 Sa=R+L/2
等电位连接
S型和M型的适用范围 S型——电子系统为300kHz以下的模拟系统 M型——电子系统为MHz级的数字系统 6 LEMP
SPD Components / 元器件 
SPD 电涌保护器——目的在于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件,它至少含有一非线性元件。 电源SPD——连接到低压配电系统的SPD。 电信SPD——连接到电信和信号网络的SPD。 适用电压:直流1500V交流1000V(r·m·s)(50Hz) 电源SPD分类 T1(I级分类试验) 用标称放电电流In、1.2/50μs冲击电压和10/350 μs冲击电流Iimp做的试验,对应为电压开关型 SPD T2(Ⅱ级分类试验) 用标称放电电流In、 1.2/50μs冲击电压和8/20 μs最大放电电流Imax做的试验,对应为限压型 SPD。 T3(Ⅲ级分类试验) 用混合波( 1.2/50μs和8/20 μs)做的试验,对 应为组合型SPD。 电信、信号SPD分类 第一类防雷电波侵入(1) A. 低压线全采用铠装电缆埋地敷设时: 入户处总配电箱是否要SPD要根据具体情况确定 B. 低压线部分埋地(l≥2ρ)敷设时: 在电缆和架空线连接处SPD应选: T1型SPD Up≤2.5kV Iimp≥10kA 第一类防雷电波侵入(2) A. 电子系统室外线路全线埋地敷设时, 入户处终端箱体是否要SPD要根据具体情况确定 B. 线路采用钢筋混凝土杆架设时,应穿一段管埋地引 入,长度不小于15m时: 终端箱内SPD应选: D1型SPD 短路电流≥2kA(10/350)、Up≤0.8Uw 第一类建筑物LPS在屋面上时 A. 总配电箱内SPD选择 T1型SPD Up≤2.5kV Iimp值≥12.5kA 也可按雷电流分配计算选取 B. 电子系统的终端箱处SPD选择 D1型SPD 短路电流≥2kA(10/350)Up≤0.8Uw C. 电子系统采用光缆时,在终端箱的电气线路侧, 可选 B2型SPD 短时电流≥100A(5/300μs) 第二类防反击中要求 A.电气接地与防雷接地共地(或相连)时, 总配电箱上SPD的选择同第一类建筑物。 B. 当无线路引出建筑物时,可选T2型, In≥5kA(8/20) Up≤2.5kV。 C. 电子系统的SPD选择同第一类建筑物。 第三类防反击中要求 SPD同第二类防反击,D1的2kA改为1kA B2的0.1kA改为0.05kA 节日彩灯等户外灯的SPD 在其配电箱内选T2型SPDUp≤2.5kV In根据具体情况确定 SPD必须能承受预期通过它们的雷电流,并应符合以下两个附加要求:通过电涌时的最大钳压,有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。 使用安装SPD的三项基本要求 ★ 安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应 对电气(电子)系统正常运行产生影响。 ★ 安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流
|