|
这不,怕什么来什么,6月8号下午1点30分到2点30分,泉州沿海原本晴空万里的午后,突然迎来一个小时的雷暴和急雨,仅泉州中心市区就有14盏灯控、21处监控和22条10千伏的电力线路在雷暴后出现故障,恰逢高考日,为保障高考考生的顺利出行,泉州400余警力上路维持交通秩序。
然而,这并不是偶发的状况,监控系统往往容易在雷雨天“受伤”。北京市避雷装置安全检测中心公布的防雷年检数据显示,全市楼体直击雷检测合格率达到90%%以上,然而建筑物内电子系统防间接雷击的检测合格率不到一半。在近年的雷电灾害中,80%以上是内部设备包括电器、监控系统、探头等遭到损坏。一些高科技的电子设备,抗干扰的能力很弱,如有的住宅小区的监控探头、对讲系统等设施根本没有防雷装置,感应雷很容易乘虚而入,击毁系统。
一般来说,监控系统前端本论文网专业从事教育论文发表业务!如需转载请保留一个链接:教师论文摄像机大多数安装于室外,处于相对的开阔地带,雷击风险比较大,其对雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电等电磁干扰非常敏感,使得监控系统设备极易遭雷击过电压破坏,造成整个闭路电视监控系统瘫痪。下面,我们来分析一下监控系统可能面临的几种遭雷击现象。
雷电损坏现象之一:系统装有避雷针、接地网,并采取了联合接地
当雷电流通过避雷针、引入地网入地时,地电位瞬时升高。假设雷电流I=50KA,接地电阻R=1Ω,地电位△U=I×R=50KA×1Ω=50KV。
因为采取联合接地,设备地电位也相应升高50KV,而供电电源线和信号传输线是由远处引来,远端地电位仍处于零电位,因此设备外壳地电位将与设备的电源输入端间和信号输入端间出现50KV的巨大电位差(在防雷技术中称之为“反击”或“负电位引入”),造成设备相应部位损坏。
倘若地网接地不够良好,则反击电压还要高,可能损坏更严重。
雷电损坏现象之二:远处打雷损毁监控中心机房设备
闭路电视监控系统前端设备摄像机的传输线由远处机房引来,假设在传输线附近有一落雷,传输线线路上感应瞬间过电压。感应高电压沿传输线线路向两端扩展,如果监控中心机房距离落雷点不是太远,此感应电压传到机房时有可能仍有一定强度,以致损坏机房内设备。
雷电损坏现象之三:无雷之时电源遭损坏
对供电线路,我们总容易误认为:线路中流过的是很干净的正弦波。事实上由于电网的切换、同一电网中感性负载的启停等原因,在供电线路中会出现各种电压干扰。电网的有害干扰中,瞬间振荡、瞬间脉冲的发生率很高。
这种瞬变电压持续时间很短,短的只有几个微秒,非专用仪器还不易发现,但它们对设备的危害却不可低估。因为现代的监控安防设备均系微电子化产品,这些监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性,往往越先进的设备中电路集成度越高,器件间距离有的只有零点几微米,因此供电电源中只要有稍大幅度脉冲冲击,就可能造成电路中的器件损坏。只是它们较为隐蔽,而且是逐步造成损坏,损坏也不如雷电那么严重,主要体现在寿命缩短上,所以不易引起注意。
|
|