农村的蔬菜金属顶大棚怎么做防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-15 08:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这里搞服务新农村,蔬菜大棚要做防雷,让农民雷雨天气安心的劳作。金属屋面的要怎么做防雷呢?
沙发
发表于 2011-4-15 09:24:26 | 只看该作者
接闪器:金属屋面
  第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定
三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层
引下线
第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。
接地
根据实际情况可利用建筑物埋地金属或人工敷设接地装置。接地电阻小于30Ω
注意的是,打雷时人与建筑物的防雷金属部分不应过于靠近,最好有5m的安全距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-4-18 08:12:04 | 只看该作者
我这里最多有2M的安全距离噢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-4-18 15:26:42 | 只看该作者
实际发生旁落闪击的都是在3m范围内。
引下线附近做防止旁落闪击、跨步电压、接触电压的保护。
具体可采用多跟引下线等电位连接,分流。埋地接地体深埋,上面铺绝缘材料。引下线附近穿塑料套管做好标识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-4-18 15:29:13 | 只看该作者
或者简单的方式,在大棚周围做几个避雷针来保护大棚。可用圆钢或钢管
大棚的金属部分可以用大棚基础钢筋直接接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报