ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1713|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电源防雷设计分为五级

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-18 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一级电源防雷设计:
     根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前应埋地穿金属管槽15以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全.

第二级电源防雷设计:
     虽然已经在总电源进线端安装了第一级的防雷器,但是当较大雷电流进入时,第一级防雷器可将绝大部分雷电流由地线泄放,而剩余的雷电残压还是相当高,因此第一级防雷器的安装,可以减少大面积的雷击破坏事故,但是并不能确保后接设备的万无一失;假设由配电室总电源拉至其它建筑物的电源线路全部为三相走线,也存在感应雷电流和雷电波的二次入侵的可能,需要在管理处安装电源第二级防雷器。第二级防雷器,作为次级防雷器,可将几千伏的过电压进一步限制到2千伏以内,雷电多发地带建筑物需要具有40KA的通流容量,将第一级防雷器泄放后出现的雷电残压以及电源线路中感应的雷电流给予再次泄放。

第三级电源防雷设计:
     这也是系统防雷中最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA级的,若不做第三级的防雷,由经过一、二级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。

末级电源防雷设计:
     针对一些较贵重的弱电设备,虽然前面已做好三级防雷,但仍有一些雷击残压进入设备,为防止设备因雷电流的冲击而损坏,应在重要设备前端安装防雷插座。
沙发
发表于 2011-3-18 11:19:35 | 只看该作者
这是什么?学习心得?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表