(1)强电设备的防雷方案
强电设备主要是供配电设备、雷击事例表明,从供电线路入侵的雷电过电压占雷击事故的大部分,可直接损害变压器、UPS、电子设备等设施,因此,在供电线路上应该设置多级防雷保护措施,从而把过电压降到设备能承受的水平。
强电设备的防雷器(SPD)的选用:第一级:为变电房或箱式变压器总配的低压侧,应使用标称放电电流每相≥80KA或25KA的三相电源防雷器。
第二级:为收费所总电源,收费岛电源,广场摄像机电源等应使用标称放电电流每相≥40KA的单相或三相电源防雷器。
第三级:为收费所内通信、监控、收费机房电源、收费岛收费系统电源、情报板电源,限速标志电源等,应使用标称放电电流≥20KA的单相或三相电源防雷器。
(2)弱电设备的防雷方案
弱电设备主要是受到感应雷,现在通常的做法是在系统或设备传输线路的各进出安装相应的防雷器(SPD)或信号防电涌隔离器,一旦线路上感应电涌(或遭直击雷),由于防雷器或隔离器的作用,限制系统设备各端口的电压,从而保护系统设备免遭损坏。
信号防雷器的配置应按信号的频率、电压、工作电流、插入损失和接口型号选择。《通信站雷电过电压保护工作设计规范》YD/T5098-2001规定:“建在郊区或山区且地处多雷区、强雷区的通讯站各类网管系统金属数据线,若长度大于30m,小于50m时,其终端设备输入口数据线两端应装有防雷器;若长度大于50m,其终端设备输入数据线两端应装防雷器。”根据高速公路的雷击环境,应参照实施。
弱电设备的防雷器选用:车道和广场摄像机控制信号选用最大放电电流≥10KA,工作电平≤12KA信号防雷器。
车道、收费亭内和广场摄像机视频信号选用最大放电电流≥10KA,工作电平≤5V的信号防雷器。
有线对讲信号选用最大放电电流≥10KA,工作电平≤24V的信号防雷器。
报警信号最好的放电电流≥10KA,工作电平≤110V的信号防雷器。
(3)等电位连接和防雷接地处理
等电位连接的目的,在与减少需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及自爱一个防雷区内部的金属构件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。应采用等电位连接和螺栓紧固的线夹在等电位连接带做等电位连接,而且当需要时,应采用避雷器做暂态等电位连接。
做好设备的等电位连接和防雷接地处理,将机房中所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳等进行连接成为均压铜带。收费停上的车道护栏、立柱、车道监控摄像头支杆等金属构件用镀锌扁铁进行连接,接地电阻要求≤4Ω。对于光电转换盒中光缆金属加强芯也要做接地等电位连接。
防雷接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电气安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网见用地极保护器链接。这样两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过低级保护器瞬间相通,形成等电位连接。 |
|