PDU1-6P一、 产品主要特点: 产品名称 产品型号 产品尺寸机架式防雷插座PDU1-6P 标准19"机架简介: PDU1-6P型电源防雷插座由上海雷圳电子科技有限公司设计生产,可单独用于一般建筑物内部单个电器设备(如电脑、复印机、传真机、精密仪器仪表、电视机等)的电源雷电防护。也可配合大通流量防雷器,用于专业机房精密电子设备的精细防护。性能特点: PDU1-6P型电源防雷插座内置L-N、L-PE、N-PE三组防雷保护装置,特别适合接地条件较差的环境,可对通过电源侵入的雷电波进行有效防护,防护的标称雷电通流量为10KA。- 设有国际通用标准插孔,模块化结构,运维简便- 外壳采用优质进口阻燃铝合金材料,产品符合国际标准和国家标准- 具有使用范围广、机械强度高、使用安全可靠和过载自动保护等功能- 防雷组件采用共模、差模保护模式,选用新技术、新工艺精心研制- 通流能力强,响应时间快,残压低- 温控断路技术和过流保护技术- 工作状态指示使用方法: 可将PDU1-6P型电源防雷插座插在墙壁的三相电源插座上,然后将用电设备的插头插在防雷插座上即可。注意:墙壁电源插座的PE线应该是可靠接地的,否则,防雷效果将打折扣。在计算机机房使用时,应将墙壁插座的PE线单独引出,按国家规范标准接地。安全保护: PDU1-6P型电源防雷插座内置自身安全防护措施,防雷器损坏后,不会对电器设备的正常工作造成影响。损坏时,防雷插座上的指示灯熄灭。提示: 在架空线供电环境下,保护效果会有所降低。重要机房的防护,应与通流量更大的防雷器材配合使用。本产品维修需专业人士,防雷插座不能自行拆卸,拆卸后将无法自行恢复,还可能带来安全隐患。二、 产品尺寸图(单位:mm) 三、 防雷模块原理图: 四、 测试依据 家用和类似用途单相插头插座的技术要求和试验方法符合GB 2099.1-2008的规定。五、 技术参数型号 Type PDU1-6P应用说明 安装于机柜内保护插位数 Wm 6位保护模式 Gm 共模(L、N/PE)差模(L/N)额定工作电压 Ue 250V~最大持续工作电压 Uc 300V~额定输入电流 I 10A标称放电电流(8/20) Isn 10kA电压保护级别(In时) Up ≤600V响应时间 Ta ≤25ns最大功率 P 2500W温度范围 T -40℃…+85℃外壳材料 ZR 铝合金+阻燃ABS阻燃特性 Tx UL94 V-0外形尺寸 WZ 标准19“保护断开指示 XS 指示灯熄灭------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海雷圳电子科技有限公司 021-60918976 18701761423 沈先生www.shleizhen.com
|
|