有关机房汇流排的接地点

  [复制链接]
11
 楼主| 发表于 2010-7-30 14:11:16 | 只看该作者

呵呵
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2010-7-30 14:11:52 | 只看该作者
我想问的问题就是9楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2010-8-6 10:08:59 | 只看该作者
回复 yl463710414 的帖子


    那你说说吧,补补忘记的知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2010-8-8 23:37:05 | 只看该作者
楼主说的  机房汇流排应该说的是 机房的均压带--围绕机房一圈的铜排。
你是不是想问  这个根铜排的接地点  是多点 还是单点 是吗?
这个问题看你接地工程是怎么做的。
若采用简直物的基础钢结构接地,单点多点的性质一样  最多就是电气性格区别。
如果是采用独立地网  最好多点(2-4)点 连接  主要是均压效果好,使其减小在铜排上的自感压降。

规范那些东西 最多做下参考   要不是应付验收单位的那帮人   看都不看   直接用欧姆定律搞定。

以上观点 谨做参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2010-8-12 13:52:40 | 只看该作者
ERP 什么意思??代表啥??  单点
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2010-8-13 16:57:51 | 只看该作者
接地汇流排指的是哪一部分?
是不是几台设备接到汇流排,然后再接到均压环或等电位网上
如果是那单点就行了,距均压环总共也不过米把两米的,要哪么点干嘛
要是均压环与大楼接地相连,当然是多点好

确认下位置再讨论多好啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2010-9-9 15:43:22 | 只看该作者
至少应两点
回复 支持 反对

使用道具 举报