ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1815|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

野外作业,自己发电场合如何防雷?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-26 13:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    野外作业,自己发电 。发电机发电后直接架空(不适合埋地引入)到室内给设备供电(室内有UPS、电脑等)。还经常需要倒换发电机,附近有高铁塔(铁塔高约20米,铁塔周围空旷没有建筑物)。作业地点经常变换。现在在室内安装有最大通流容量80KA电源防雷器,但防雷器经常损坏(估计不是雷电引起,因为冬天也是经常损坏,应该是发电机多次启停和作业地点变更引起)。该怎办办?
沙发
发表于 2010-10-1 18:21:52 | 只看该作者
帮顶.帮顶.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-5-15 16:22:23 | 只看该作者
是操作过电压吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 14:13

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表