ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2078|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[技术文摘] 引下线与接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 17:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

问:防雷规范GB50057-94第3.3.4条“在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。”请问此条是出于什么考虑?利用建筑物圈梁钢筋可以吗?还是必须敷设环状人工接地体?

答:电位传送整体过程与建筑物自身及周边产生电位差,只有电位差才可以造成设备损坏,才可以造成人身安全事故.建筑物圈梁钢筋是平衡本层电位为目的,敷设环状人工接地体也是这个目的,但它们有一个相对位置和相对电位,如果考核11层圈梁钢筋电位与环状人工接地体之间的电位差,那么永远是非常大的,它们的计算是楼层高度整体电感分配的均值!

问:全先生,您好:请教一个小问题----利用主筋做防雷引下的时候,可不可以将设备的等电位线接到此主筋上?就是说我给设备作等电位的MEB盒是否要躲开防雷引下线?

答:利用主筋在地线是有条件的,必须从保护设备的SPD接地点[凯文点]做两条线;1条接钢筋1条接设备外壳或若干设备的等电位汇流排。您可以在百度输入全宇辰查询,有一篇文章《正确实施等电位是雷电防护成功的基本保证》,如果没有,你给我邮箱,我发给你。
问:利用基础钢筋网作自然接地极,基础钢筋网外圈需要做焊接一圈吗?或是仅靠自然绑结即可?

答:不可以,2年后产生氧化,造成接触电阻太大!一定要认识到:避雷针、引下线[钢筋]是一个电位传送器,雷击现象是一个电位传送过程!

问:利用柱内钢筋做引下线,图集要求两根16以上主筋,若柱内最大钢筋不到16,怎么办,是不是只要截面够了就可以?

答:多根组合,电气连接,总截面积超过2*16mm钢筋直径,上下均用扁钢闭合焊接就可以了,按照JGJ-T16、92第12.8.6条:(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。

问:好像不好理解:钢筋的“16”指的是直径,不是截面,此处的“32 ”作何解释呢?

答;要求3根以上直径10mm的钢筋,我们所接触的项目习惯一般取5根10mm钢筋,因为这样与2根直径16mm的截面积基本相同,上下闭合进行电气连接是不可以缺少的.

问:全老师:想请问几个问题!
1、在一幢楼中,靠近外墙的柱子和内部的柱子哪个受到雷电流大???为什么说一些设备要远离有引下线的柱子呢?(实际就发生了此事:在一单位的厂房内,有几个干粉灭火罐靠近一、二、三楼外墙时在雷电时全部喷发,而远离外墙防雷引下线的就没有事故)GB50057规范中不是说在顶四层之下柱子是均分雷电流的吗?这是否矛盾?谢谢!

答:依据电流效应原理,一个建筑物如果分布许多主钢筋作为引下线,那么建筑物周遍的柱子导下的电流强度最大,中心柱子电流密度最小.所以,建筑物周遍的柱子导下雷电流引起的磁场最大!破坏性最强!我们许多机房沿室内窗户下码放设备,所以经常在前面配电已经安装了防雷而后面设备依然遭受损害,因为保护与被保护的最佳距离是小于2米!


问:我想请教一个问题,我们做等电位联结都是在接地极上引扁钢到机房之类,那我想知道能不能直接在机房周围的垂直引下线中引到等电位端子上去?这样做有什么后果?

答:完全可以从机房周围的垂直引下线中引到等电位端子上,但有个条件,必须多点引入,许多资料介绍要两点以上,我一般设计四点以上实施电气连接,在电气连接的基础上一定铜铁过渡焊接,避免膨胀系数的不同造成拉断现象。如果有条件还应确定垂直引下线与基础接地系统实施电气连接[尽量不采用绑扎至少作为引下线的几条不能绑扎]。

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-24 23:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表