ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3993|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

不锈钢水箱的雷击隐患

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-19 20:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们小区楼顶现在换上了不锈钢水箱供水,屋顶有避雷带,但是由于水箱明显高出避雷带,成为屋面最突出的金属物体,上下水管均为PPR塑料管,没有电源线进入室内,管口接头为金属管件,假如雷电击中不锈钢水箱,刚好当时室内卫生间有人在洗澡或洗手,请问人会受到雷击吗,塑料水管不导电,但金属水箱里的水体会沿着管口传导雷电电压吗?电压会很高吗?水在水箱里面,会不会根据法拉第笼的原理(内部电压为零),水没有电压呢?请专业人士解答一下,谢谢!
沙发
发表于 2009-7-20 08:40:09 | 只看该作者
好问题呀。坐着沙发等答案。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-7-20 09:14:39 | 只看该作者
如果水箱没有接地,遭雷击时水当然是高电压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-7-20 16:42:52 | 只看该作者
水箱接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-7-31 18:19:41 | 只看该作者
一般来说,只需将突出屋面的金属物体与天面的防雷装置就近等电位连接就可以了(参看建筑物防雷设计规范的3.3.2条)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-8-5 17:21:38 | 只看该作者
水箱不能做接闪器,必须在避雷针的保护范围内。
不然的话,雷电流顺着水侵入室内,很容易造成破坏,伤到人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-8-6 14:47:41 | 只看该作者
一般来说,只需将突出屋面的金属物体与天面的防雷装置就近等电位连接就可以了(参看建筑物防雷设计规范的3.3.2条)
浩瀚 发表于 2009-7-31 18:19


版主来次不容易,一定要多回答点问题的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-8-10 11:59:21 | 只看该作者
应与避雷带做等电位处理!
现在很多家庭都装了太阳能热水器,太阳能板基本都是高于外墙,高于避雷带,按照防雷所的有关宣传资料也是提倡与避雷带,避雷针等接闪装置连接的。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-8-11 11:11:18 | 只看该作者
水箱三米外设一独立避雷针,保护水箱不会被雷击到,如果水箱在避雷带的安全距离,就不用和避雷带做等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-8-11 14:51:41 | 只看该作者
在水箱上做避雷带啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 06:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表