ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2305|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请问如何测量40KA SPD的残压,谢谢!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-5 13:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有个压敏电阻型SPD,Imax:40KA,用8/20波形冲击测试,示波器上有电流波形,请问如何计算SPD的残压,谢谢!
沙发
发表于 2009-2-5 14:37:00 | 只看该作者
看电流波形峰值是多少?然后再查一下检测信号回路的衰减倍数是多少,两个相乘就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-2-6 09:27:00 | 只看该作者

这是测试的一个65KASPD的波形图,请帮忙看看!

这是测试的一个65KASPD的13KA时的残压波形图,图中的电压是12V,测试回路分压器的比值是400:1,以此计算的话,该SPD在13KA时的残压值应是400*12=4800V,是不是有点太高了,请各位帮忙看看,谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2009-2-6 09:29:00 | 只看该作者

好像不能发图?

是贴数不够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-2-6 10:12:00 | 只看该作者

波形图片上来了,

波形图片上来了,请帮忙看看,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-2-7 13:57:00 | 只看该作者

回复 5# wxc168 的帖子

我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-2-9 09:23:00 | 只看该作者
此波形有点奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-2-9 09:27:00 | 只看该作者
也在等待
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-2-9 10:02:00 | 只看该作者
一般测量的时候示波器的两个信道一个接分流器(线圈)测量电流大小,另一个接电压计测试电压,然后2个波形同时显示在示波器上,而且一般电压大小会直接在示波器旁边显示出来的,楼主的这个波形比较奇怪,看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-2-9 10:06:00 | 只看该作者
按你介绍的说12V*400应该没错,不过值确实有点高,而且一般不会这么整足,一点小数都么有