发言者:叶磊 发表时间:2002年7月16日 10时42分48秒 来自 61.141.85.130) 各位高手: 小弟是一名学习技术员,我想知道如果我在一个小区内做一个室外监控系统的话,我应当如何做好防雷工作?
发言者:asp 发表时间:2002年7月17日 15时52分02秒 来自 218.20.58.217) 回应:请教:小区监控如何做好防雷?(发言者:叶磊 ,于 2002年7月16日 10时42分48秒)
仅谈[内部防雷] 监控系统的防雷无非分为以下几大块: 1 室外监视头部分 -- 电源 220AC 或 24DC -- 485/422 的云台控制器 -- 视频信号 2 控制中心 -- 220/380 电源系统 -- 矩阵 可能还有一些现场总线什么的等等,要注意将所有引雷可能的线路进行分析。做出可靠方案。 至于是否增加避雷针设施,可根据具体情况确定! 可看一下本论坛广告区的文章 SV系列 发言者:water 发表时间:2002年7月16日 13时03分01秒 来自 61.149.10.9) 回应:请教:小区监控如何做好防雷?(发言者:叶磊 ,于 2002年7月16日 10时42分48秒) 1.电源防雷,注意一定要选型, 2.信号防雷:要注意型号,功率,信号 的衰减,等等 3.地网阻值要小 4.摄像头保护
|