金属物面如金属彩板的做接闪器!需要几根引下线!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-21 20:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长为50米,宽为15,高为6米一层。里面装有工业萘、工业苊
沙发
发表于 2008-10-21 21:43:00 | 只看该作者
不知这工业萘、工业苊是否属易燃易爆物,是否归为一类类,如不是一类的话,可用金属屋面做为接闪,至于设几根引下线,就按二类的标准,不大于18米,四角设一根,长方向各设两根,也就是共设8根就可以了!意见仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-10-22 09:59:00 | 只看该作者
貌似很不错的帖子哦……!· 小说阅读网
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-10-22 10:19:00 | 只看该作者
其实用 钢柱或混凝土柱内电气筋作为引下线方便可靠,简单还节约成本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-10-22 10:33:00 | 只看该作者
危险品仓库,建议按两类做
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-10-23 19:43:00 | 只看该作者
需要几根引下线,主要是根据你的建筑物的防雷分类来确定。不过,金属物面如金属彩板能不能做接闪器也需要你根据情况来确定,GB50057-94上面有明确的说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-10-25 17:19:00 | 只看该作者
工业苊属易燃品,工业萘属二级易燃固体,根据其性质判为二类,金属屋面厚度不应小于4毫米,如达不到要求需另外设接闪器,接闪器和引下线的设置需符合规范GB50057-94(2000版)要求。金属物体和金属构件应采取防雷电感应措施。引下线不少于8根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-10-25 18:53:00 | 只看该作者
原帖由 浩瀚 于 2008-10-25 17:19:00 发表 工业苊属易燃品,工业萘属二级易燃固体,根据其性质判为二类,金属屋面厚度不应小于4毫米,如达不到要求需另外设接闪器,接闪器和引下线的设置需符合规范GB50057-94(2000版)要求。金属物体和金属构件应采取防雷电感应措施。引下线不少于8根。
为向引下线不少于8根??????按二类来做,6根就够了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-10-27 10:29:00 | 只看该作者
为什么都不考虑一下,直接利用钢柱作为引下线,还节约成本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-10-27 15:58:00 | 只看该作者
房子是钢结构的吗,直接用钢柱做引下线就好了
回复 支持 反对