我这有个图,是个山上的防雷图,画的不好看,大家给点意见。 这是个监控防雷图,中间的电力杆高13米,三节接成的。上面放太阳能,摄像机等设备。设备与杆子绝缘!图最上面的是避雷针,以杆子做导体。 地下打两个角钢,再灌上盐水,加降阻剂。大家认为这个可行吗? 本地的土质是那种一层一层的,像火山喷发后形成的岩石,很脆!山上树木较多,有土层覆盖!树林旁还有玉米地

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2008-10-17 11:39:00 | 只看该作者
灌上盐水能管三到五周,一场大雨后就没了;同时会腐蚀地网,减少使用寿命三、五年。 火山喷发后形成的岩石是火成岩,也叫花岗岩,不可能很脆! 按图施工完你测下,35欧姆左右吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-10-17 13:12:00 | 只看该作者
那我不灌盐水了,直接用降阻剂和土混合,换土。我想知道监控系统的防雷最低标准是多少欧姆呀。各位高手帮个忙呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-10-17 13:14:00 | 只看该作者
是火山灰形成的,一层层的,很脆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-10-18 09:19:00 | 只看该作者
不是吧只打两根角铁就能行呀,阻值能达到吗,摄像机有防感应雷各雷电波措施吗,线路至少穿管吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-10-22 10:15:00 | 只看该作者
监控系统单独接地4欧姆,联合接地1欧姆一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-10-24 14:50:00 | 只看该作者
现在,我们这气象局检测,一般要求1欧姆以下