有一用户,对其UPS接地后,漏电保护器跳闸,是什么原因??改如何解决?? 请各位大虾帮忙。
沙发
 楼主| 发表于 2008-9-3 09:30:00 | 只看该作者

问题已解决

问题已解决。 原因是机壳漏电(一相线与机壳似接非接状态,平时空气干燥接触不良机壳带电,雷雨天气空气湿度大,接触相对较好,形成较大电流而跳闸)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-9-5 10:58:00 | 只看该作者
意思就是保护接零了,一漏就短路了,不跳才怪