ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1718|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

技术探讨:怎样在保证防雷安全的前提下尽量为客户节约成本?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-12 14:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有这么一座生产油漆涂料的钢结构厂房,屋面铺设的是彩钢板,厚度0.5毫米,接地良好。该厂房长50,宽15,屋顶呈双坡形,中间屋脊处高度为6,两边屋檐处高度为5,其外部形状如下图所示。 我们在防雷检测工作中发现,该厂房兼做办公室、生产车间和储存仓库使用,存在在一定的安全隐患。 现在请问,1、该厂房存在什么安全隐患? 2、采用什么防护手段,可以保证防雷安全的前提下(理论上),做到最小的经济成本?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2008-8-12 14:52:00 | 只看该作者
真奇怪,安监和消防是怎么能通过验收的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 02:48

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表