ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2476|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教一下关于液化气站加气枪静电接地的阻值的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-5 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分气站内加气枪的枪头未接地,气管有接地。是不是生胶带产多了导致的?还有就是对于气站的称和加气枪的静电接地电阻要小于多少?GB50156-2002说静电接地电阻小于1000就可以。从安全角度讲当然越小越好,就不大于1000欧来说是不是就可以了?这个问题要以什么为标准呢?是GB50057-94还是GB50156-2002还是什么。
沙发
发表于 2008-8-5 20:24:00 | 只看该作者
GB50156-2002说静电接地电阻小于1000是错误的,最多要求也就是100,但一般加油站都采用联合接地,所以我们检测一般都要求是小于10就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-8-11 23:45:00 | 只看该作者
凡共用接地均取4欧(电气接地),但液化石油气一般使用避雷针保护,地网分开的应该取不小于加油站加油枪静电接地电阻:100欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 02:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表