高速公路机电设备的多级防雷体系 作者:肖振鹏 编者按:由于高速公路机电系统造价较高,所建位置易遭雷击,再加上灯杆等高处物体容易引雷,对机电系统破坏很大,经济损失严重。因此,加大对多雷地区防雷的经济投入尤为重要。为保证人身及设备安全,本文作者提出了采用多级防雷体系的具体措施及建议,共同行交流与参考。 据调查,高速公路机电设施在运营时,常受到不同程度的雷击破坏,严重影响机电设施正常运行,建设一个良好的防雷系统十分重要。 雷电对机电设备造成的影响
研究表明,雷电对机电设备造成的影响主要有以下几方面:
1、直击雷:巨大的电流,瞬间使地电位升高,巨大的电位差对设备造成损坏;雷电由室外电源线和通信链路传至电气设备。
2、感应雷:雷电流产生强大的电磁波,可使电源线、信号线感应极高的脉冲电压,雷电流在流经电气设备时产生高热,对设备造成破坏。
机电设备通常采用的防雷手段
针对上述雷电的破坏形式,机电设备通常采用的防雷手段,主要有分流、接地、屏蔽、等电位连接和过电压保护等五种方法,下面简要介绍这几种防雷方法:
1、分流。利用避雷针、网、带等将雷电流沿引下线接入大地。
2、屏蔽。通信电缆、电力电缆线等均采用屏蔽线或空金属管屏蔽,机房中采用金属材料进行屏蔽。
3、等电位连接,将机房中所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳进行电气连接。
4、接地。为保证机电设施稳定可靠工作,保护设备和人身安全,需建一个良好接地系统。
5、过电压保护,在电子设备的信号线、电源线上安装相应的过电压保护器,利用非线性原理,将线路上过高脉冲电压滤掉,保护设备不被过电压破坏。单一的防雷已不能很好地对设备进行保护,多级防雷已被普遍采用。
机电设备的多级防雷
多级防护理论就是综合以上几种防雷方法,根据不同自然环境,不同设施的抗雷击性及各机电设施的布设功能,工作原理所采用的不同级别的防护,可以达到一个良好的整体防雷效果。 根据电磁脉冲的防护标准,机电设备的多级防雷保护一般分四级防护:
A区:直击雷作用区,此处雷电磁场最强,破坏最大
B区:感应雷区,处于避雷系统保护内,但未经空间电磁屏蔽,处于此空间的可导电体均可感应较强雷电流。
C区:建筑物屏蔽区:本区内物体不可能遭受直击雷,流经各导体的雷电流也减少,但对敏感器件仍有破坏作用。
D区:处于屏蔽机房内,本身采用屏蔽措施,安装相应过电压保护器,减少了空间电磁干扰。
以某收费站采用的多级防护为例:
首先,在建筑物外围埋设环形地网,同时地网与建筑物梁、柱内钢柱相连,在建筑物顶外围建设环线地网,且与建筑物地下地网相连,且与避雷针或消雷针相连,形成外围防雷体系。
其次,在建筑物配电箱前安装电源防雷器,接在进入大楼的电力电缆末端,可对整个大楼的用电设备进行有效保护。
再次,对建筑物内电气设备采用C级防雷器,针对建筑物内机电设备分散的特点,可在各楼层的配电箱处安装电源防雷器,对楼内用电设备进行保护,如采用发电机供电,则在发电机组全自动控制屏上安装电源防雷器,保护控制屏的市电监测电路。
最后,对于建筑物内对电压要求较高,较重要的设备前端如UPS输出端可安装精密电源防雷器,作最后一级防护。机电设备防雷采用多级防护,并严格遵守各项技术标准,符合防雷规范,可以达到一个良好的防雷效果。
高速公路机电设备防雷的几点建议
1、尽可能减低接地电阻。随着时间的推移,接地电阻会逐年增加,防雷效果会逐年减低。
2、在变压器高低压侧都应安装避雷器,且变压器高低压侧避雷器及变压器中性点层三点共地。
3、引入机房的电力线应用屏蔽电缆或穿铁管,埋地15米以上并埋深0.6米以上进机房,屏蔽屏或铁管两端应接地。
4、低压配电屏及直流系统应接相应的保护装置。
5、地网应采用共地式,即工作地、保护地接在同一地网。
有关防雷技术的理论依据
以下为有关防雷技术的理论依据,建议参考;
建筑物防雷规范(GB50057-94)
计算机房防雷设计规范(GB50174-93)
电子设备雷击保护导则(GB7450-87)
计算站场安全要求(GB9361-88)
工作与民用电力装置的过电压保护设计规范(GB64-83)
电信专用房屋设计规范(YD5003-94)
移动通信基站防雷与接地设计规范(YD5068-98)
计算机信息系统防雷保安器(GA173-1998)
雷电电磁脉冲的防护(ICC1312)
过电压保护器(VDE0675)
|