现在好多SPD在参数上只标明了SPD的额定电压(最大持续工作电压)而没有对标称电压的描述,是否这些SPD的应用不受到系统标称电压的限制呢? 有些SPD已标明标称电压,那该产品能否用在其他标称电压的系统里面(高或低)?为什么? 谢谢。。。
沙发
发表于 2008-6-20 09:00:00 | 只看该作者

回复:关于标称电压的问题

这个就不清楚 盘龙
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-6-26 08:53:00 | 只看该作者

回复:关于标称电压的问题

这个参数是允许持续施加在SPD上的最大交流工作电压有效值,还有直流的是交流的1.3倍,一般和工作电压的频率和工作条件有关,正常条件下,没有多大变化!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-6-28 13:58:00 | 只看该作者

回复:关于标称电压的问题

公说公有理
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-6-28 17:58:00 | 只看该作者

回复:关于标称电压的问题

标称放电电流:给防雷器施加8/20脉冲宽度的标准雷电波冲击10次时,防雷器所能耐受的最大冲击电流峰值。 最大放电电流:给防雷器施加8/20脉冲宽度的标准雷电波冲击1次数时,防雷器所能耐受的最大冲击电流峰值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-7-2 17:53:00 | 只看该作者

回复:关于标称电压的问题

1.标称电压Un   与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。   2.额定电压Uc   能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。   3.额定放电电流Isn   给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   4.最大放电电流Imax   给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。   5.电压保护级别Up   保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。