请教零地电压过高,如何处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-25 18:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,有朋友一富士通机器零地电压突然超标,机器报警,不能加电,机器要求零地电压在4V以内,现在23V,本人使用了所有办法(低电阻地网,配电N接PE等),到现在已控制到6V,可是还是不能到4V以内,现在不清楚的是,如用单相隔离变压器,能否将零地电压问题解决(因为没用过,没把握),价格是多少,在网上查了一下,220V单相隔离变压器,输入是220V,而输出是200V,如果接负载会不会带不起来????急!!!请高手赐教,先行谢过!!
沙发
发表于 2008-5-25 22:10:00 | 只看该作者

回复:请教零地电压过高,如何处理?

首先,当先检查变压器端的中性点对地电压和接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-5-28 18:02:00 | 只看该作者

回复:请教零地电压过高,如何处理?

还有可能是线路老化或用的是不合格产品。这种情况较多。 1、从电源重复接地的地方重新拉一专线,应该可以解决问题。 2、测试其它地方(配电箱)零地电压,如果满足,就近拉线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-6-2 14:40:00 | 只看该作者

回复:请教零地电压过高,如何处理?

使用隔离变压器后问题已解决,谢谢!!