发言者:acd 发表时间:2002年1月28日 22时04分02秒 来自 202.100.192.27) 各位大虾: 在工作中常遇到:工作地 逻辑地 保护地 分散接地 联合接地等术语,希望哪位高人能给予指点。
发言者:接地者 发表时间:2002年2月05日 21时16分48秒 来自 61.157.82.187) 回应:请教一些通信中的接地问题(发言者:acd ,于 2002年1月28日 22时04分02秒)
逻辑地,是在信号发射系统中或有些数字系统中,为满足信号回路接地或其他信号抗干扰等要求的接地。。。。要求抗干扰和较低的接地电阻。。。 安全地是 指为了设备和人员的安全的接地系统。。呵呵。。有点望文生意了。。安全地的种类比较多,有防雷地、安全地、防静电地、泄流地等等。。太多了。。主要的要求就是接地电阻 工作地主要是指电力系统为了电力效率等因数的要求做的地,它是除了接地电阻的要求还有跨步电压的要求,可以参照电力部门的相关规定 你说的工作地 逻辑地 保护地是指接地在用途上的分类,其实也许你了解得不太全面,一般把地分成工作地、安全地和逻辑地, -------------------------------------------------------------------------------- 你说的联合接地和独立接地是指接地的方式,现在最提倡的是单点法的联合接地方式,但是在实际工程中有很多地方的规范和设备要求独立接地,这主要是逻辑或屏蔽地的要求
|